请教荣老师和Ikk师傅冷库的配置和解决方法

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:18:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
原来2并2串没有用分配头,膨胀阀出口直接3通带的2组。如果改成4并是不是要用4路的分配头?
发表于 2018-5-2 22:21:33 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-2 22:18
原来2并2串没有用分配头,膨胀阀出口直接3通带的2组。如果改成4并是不是要用4路的分配头?

4路并联当然要用分配头。
 楼主| 发表于 2018-5-3 00:28:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
IKK老师大工程也要改,您帮指点吧,您看这样行不行冷凝器大了,风机关台,也换不了了。排管用24组(1200米)25毫米双翅片比原来减少12组(600米),这样不用改动太多管路,4路并联用2路串联(单路104米长,4路并联,管总长416米)这样装3个膨胀阀分三路,每个膨胀阀安装分配头。分配头用多大的进口。和多大的出口?
发表于 2018-5-3 09:28:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-3 10:14 编辑
lcdqzl 发表于 2018-5-3 00:28
IKK老师大工程也要改,您帮指点吧,您看这样行不行冷凝器大了,风机关台,也换不了了。排管用24组(1200米 ...



把温差缩小至5度,这样蒸发温度就不用太低,1P制冷量可以提升至0.8KW,40P=0.8*40=32KW,32*1000*0.86/0.29/10/5=1897米(25mm双翅片),膨胀阀使用上恆1-1/2H*6颗(分成六路),风冷凝器散热量=32*(1+1/1.28)*1.3=74KW,用320平方好像也大不了多少,先不关闭风机试试,这样问题就出在膨胀阀4H身上,先改成1-1/2H(1.5吨),其他先不要动,唉!怎麽我没想到减少温差呢。
单组156米长,再把2组156米并联,用1-1/2H膨胀阀(4H换掉),32/6/2=2.6KW,156米最大热负载只能2.1KW,最好是能分流成2路(156/2=78米),先不管啦,你先把原先的4H改成1-1/2H就好,其他的都不要动,看156米单路会不会过热过负载再说。
为了怕单回路156米太长造成过热度太大,我看乾脆保险一点把膨胀阀稍微加大改成2H的,1-1/2H太接近怕会过热度太大,就把4H改成2H,其他都不要动,没办法只能想到哪写到哪。
供液管2根25毫米长度45米各带900米排管,回气管50钢管
32/2=16KW,单路供液管是5/8英吋(15.8mm),25mm好像太大了,回气管是1-3/8英吋(35mm),50mm大了点,除非回气管长度超过30米。回气管大一点无所谓。
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:15:15 | 显示全部楼层
IKK老师我这个库供液管是从库的 一端通向库的另一端有差不多50米长,并且从库内开始每隔13米做了个三通给膨胀阀供液一共6组膨胀阀感觉到最末端就 有点供液不足了,在施工当中担心供液越供压力随着温度低供液管压力降低特意把供液管做了 保温。回气管也是和供业管一个走向也是每隔13米做了个25的三通,前2天试机当中发现回气压力在库温-16度(7。8个小时才降到)的时候0.05MPA,排气压力1.1MPA,开始的时候压缩机回霜有些大调整了各个路的膨胀阀有所减轻明天把膨胀阀换成2H的在试试,回气压力低市因为铝排长度太长的原因吗?并且这个机器开机刚开始工作温度在没有降到-10几度时压力一会就到0.2MPA了不向别的机组温度没有降下来时回气压力3-5个MPA,氟加的几乎是够了供液主管上的起泡几乎没有,加了15瓶22.7公斤
发表于 2018-5-4 09:46:38 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-3 21:15
IKK老师我这个库供液管是从库的 一端通向库的另一端有差不多50米长,并且从库内开始每隔13米做了个三通给膨 ...

一路供液管25mm是太大了,我计算的15.8mm已经考量到45米长的问题,有加大处理了,供液管过大有可能造成膨胀阀前的不满液(有气泡),阀前有气泡会造成阀后的分液不均以及膨胀阀不正常运作,低压0.05MP如果以2H来说不算低,问题出在4H的高压1.1MP太低了,这是膨胀阀太大造成高低压差不足,你换过成2H应该会有明显改善的。
 楼主| 发表于 2018-5-4 20:37:20 | 显示全部楼层
IKK老师,供液管一共分出4个3通供液管路前端供液还行,排管能走满霜,最后一路就 不行了,自己做了个分液器安装上问题解决了,要是我换成2H的膨胀阀,并联带2组铝排,单组每组铝排150米300米并联走行不行?
发表于 2018-5-5 10:25:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-5-5 10:27 编辑
lcdqzl 发表于 2018-5-4 20:37
IKK老师,供液管一共分出4个3通供液管路前端供液还行,排管能走满霜,最后一路就 不行了,自己做了个分液器 ...


150米两组并联再用1颗2H可以啊,我说的就是如此,1颗2H带300米,6颗带1800米刚好啊。你原本也是如此啊,只差别是4H不是2H,把4H改成2H就好,其他的不要动。
 楼主| 发表于 2018-5-5 19:13:04 | 显示全部楼层
谢谢IKK老师明天改去,只是上恒的膨胀阀是平行进出管的,丹弗斯TS2是90度进出的,又要费劲一番了。
发表于 2018-5-5 20:04:40 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-5 19:13
谢谢IKK老师明天改去,只是上恒的膨胀阀是平行进出管的,丹弗斯TS2是90度进出的,又要费劲一番了。

换完之后结果如何再讨论。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:43 , Processed in 0.030299 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表