请教荣老师和Ikk师傅冷库的配置和解决方法

[复制链接]
发表于 2018-4-30 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1200立方冷库库温要求-18度进货基本都是冻货,排管25毫米双翅片每组52米共36组1800米每组大约15平方共560平方,首先3组小排串联成156米长,2组156米长并联成一个制冷组,用上恒4H膨胀阀供一组,整个系统用6组串并联制冷组,6个4H膨胀阀,压缩机用的40匹半封闭谷轮机组,风冷冷凝器320平方供液管2根25毫米长度45米各带900米排管,回气管50钢管,现在运行出现问题每个制冷排管头尾都结霜而且都非常好(嘎嘎沾手)压缩机回气偏大整个端头都上霜了吸气压力0.5MP排气压力11MP,库温13度,室外温度25度,氟已经加够16瓶*22公斤,今天第一天拉库温上午10点到晚上7点-13度。现在就是库温降的慢一个小时0.5度压缩机回霜大。
发表于 2018-5-1 13:40:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-1 15:25 编辑

1P制冷量约0.59KW,所以40P=40*0.59=23.6KW,23.6*1000*0.86/0.33/12/10=512米(25mm双翅片),分成8路每路长512/8=64米,每路热负载23.6/8=2.95KW=2537KCAL/H,看是用8颗膨胀阀(上恆1H*8)还是两组供液(双膨胀阀上恆5H*2颗),怎麽会配置1800米双翅片(25mm)?所需冷凝器散热量=23.6*(1+1/1.12)*1.3=58KW(选FN-210(顶多210平方))怎麽会是320平方?。你现在高压1.1MP太低了,低压0.5KG(不是0.5MP吧?)太高了。没有一样匹配的。无解。
1200立方如果是-18度的冻货入库,40P是可以的,但如果是-5度那至少需50P。
心脏(40P)这麽小,其他器官都偏大,小心心脏成受不了停了。6颗4H制冷量约12.5*6=75KW,压缩机制冷量才23.6KW,拖老命啊。
你的铝排面积15/52=0.288M2/米(約0.29M2/米),不是0.33M2/米,所以改成23.6*1000*0.86/0.29/12/10=583米。
发表于 2018-5-1 16:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
首先讲本人不是专家,只是一个做冷库的。说的对不对请论坛里的专家教授不要喷我。你这个库就算是保温方面做的很到位,进出货不多并且都是冷冻好的,配40匹还是小了,50匹比较合适。不过40匹低温配320顶出风是准确的,作为1200立方铝排的蒸发面积也差不多。但是一路156米25的管子还是太长了,为什么不用32的。如果分成10到12路,每一路用一个上恒3的膨胀阀效果会更好。
 楼主| 发表于 2018-5-1 20:18:32 | 显示全部楼层
水中游制冷 发表于 2018-5-1 16:36
首先讲本人不是专家,只是一个做冷库的。说的对不对请论坛里的专家教授不要喷我。你这个库就算是保温方面做 ...

过去这个库就是这样装的,因为改造又原样装回去的,过去勉强能拉倒18度,保温8厘米聚氨酯喷涂,是有点长了 10多分钟才能回霜,如果管子还是156米单路用上横3H的(10.5KW)12个不是大于40匹的制冷量了?这样是否可行?换2H(7.04KW)12路供可否?
发表于 2018-5-1 20:20:45 | 显示全部楼层
水中游制冷 发表于 2018-5-1 16:36
首先讲本人不是专家,只是一个做冷库的。说的对不对请论坛里的专家教授不要喷我。你这个库就算是保温方面做 ...

有实做经验的更好,我想请问一下为何320平方准确?560平方蒸发面积差不多?(1800米啊)。
发表于 2018-5-1 21:01:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-2 07:04 编辑
lcdqzl 发表于 2018-5-1 20:18
过去这个库就是这样装的,因为改造又原样装回去的,过去勉强能拉倒18度,保温8厘米聚氨酯喷涂,是有点长 ...

如果分成2组供液(双膨胀阀),每组4路并联,每路583/8=72.8米,每组用膨胀阀上恆5H。
https://www.dzdu.com/thread-728332-1-1.html
这个帖子10P才用152米铝排,你40P会用到1800米,合适吗?
 楼主| 发表于 2018-5-2 21:57:10 | 显示全部楼层
ikk老师1800米不是我 配的是原来拆除时就这样配的,冷凝器也是过去的V型320平方的,压缩机应该是40匹的工作电流50安培,没有铭牌据说是三菱40匹的朝鲜弄过来的,原来的铝排(25毫米双翅片的),单组长度52米2组并联一起又串联了 3组(一个膨胀阀并联带6片),一共6个4H的上恒膨胀阀带了6组。一共36片,昨天拉了一下库温6个小时-16度在往下降温就 费劲了,-16度的时候排气11个压力MPA,吸气0.05个压力MPA,压缩机缸头回霜有点严重,你说是膨胀阀H4带2并2串多了吗?一组152米长2个152米并联工作的。温度降的慢回霜大。你帮改正改正。
发表于 2018-5-2 22:05:26 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-2 21:57
ikk老师1800米不是我 配的是原来拆除时就这样配的,冷凝器也是过去的V型320平方的,压缩机应该是40匹的工作 ...

我真的爱莫能助啊,匹配没有一样对的,怎麽改啊?不是有人赞同你的配法嘛(水中游制冷),你问问他怎麽办?
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:15:40 | 显示全部楼层
IKK老师,我 现在排管已经布置好,2组并联,3组串联,用一个4H的膨胀阀带着,这样工作是不是每组的管路太长了导致回气压力太低了?如果改成2并2串一组,用多大的膨胀阀,这样改就用1250米排管了
发表于 2018-5-2 22:16:49 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-2 21:57
ikk老师1800米不是我 配的是原来拆除时就这样配的,冷凝器也是过去的V型320平方的,压缩机应该是40匹的工作 ...

这样吧,死马当活马医,我不是说高压太低,低压太高嘛,你把冷凝器风机关闭一颗,再把膨胀阀调小一点试试,只能先这样啦,匹配差距太大了,要动可是大工程啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:37 , Processed in 0.063073 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表