今天帮客户做了一个冷库,长宽高5*4.4*2.7库板10公分。要求打零下18度。放冷冻肉类。纸箱包装的。我给他配置了,铝排152米,4片。两进两出。10匹谷轮半封闭风冷压缩机组,R22。两个3号膨胀阀,现空库40分钟拉到-18度。环温25度。进货库内1/4的货物。机组再次拉到-18度。此时高压13公斤。底压0.6公斤。温差5度。须要10分钟拉到设定温度。压缩机回气口刚好结霜。膨胀阀也结霜。但不粘手。请问大师们。是不是氟还不够。
发表于 2018-4-28 12:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
加多了,,,
发表于 2018-4-28 12:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看数据挺好的呀
 楼主| 发表于 2018-4-28 19:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-4-28 12:47
加多了,,,

你说说,凭什么加多了。请指教
发表于 2018-4-30 12:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
前面的数据我不大懂,但看后面说十分钟就把5度温差降到设置温度,这个已经是绝对完美了
发表于 2018-4-30 13:38:49 | 显示全部楼层
路过,来学习的
发表于 2018-4-30 16:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个配置配这个数据正常。如果把铝排增加到220米就更完美。为什么要用10匹,8匹也完全够用。
发表于 2018-4-30 19:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
师傅教下兄弟如何配童话故事
 楼主| 发表于 2018-4-30 22:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-1 05:04 编辑
水中游制冷 发表于 2018-4-30 16:09
这个配置配这个数据正常。如果把铝排增加到220米就更完美。为什么要用10匹,8匹也完全够用。


客户要求10匹,照你说铝排不够长。我算算差不多嘛!
4.4*5*2/0.34=129米。理论推算。现我用152米。真的还不够吗?
发表于 2018-4-30 22:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2018-4-30 22:44
客户要求10匹,照你说铝排不够长。我算算差不多嘛!

我觉得用十匹挺好的,随着使用时间久了,压缩机的效率变低了,到时温度下降的时间会变长。现在买个大的可以用久点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 01:19 , Processed in 0.063812 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表