请教荣老师和Ikk师傅冷库的配置和解决方法

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-9 20:34:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
Ikk老师向您汇报一下冷库改膨胀阀的情况,150米25毫米的双翅片2组并联用的丹弗斯4号芯TS2膨胀阀。一共6组用了6个膨胀阀,开始3小时工作的时候(室外气温20度)从15度降到零下-5度排气压力1。3MP,吸气压力开始0。3零下11度以后0.15MPA.等到零下-12度的时候已经是晚上(室外气温15度)由于是第一次开机哪里都是常温到零下10度以后降温非常缓慢,打算明天开机24小时看看气温能降多少度,看这个气温和压力系统正常吗?换膨胀阀之前压缩机回霜大,现在霜就回到气分上,比 过去小多了。
发表于 2018-5-9 21:37:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-5-9 21:51 编辑
lcdqzl 发表于 2018-5-9 20:34
Ikk老师向您汇报一下冷库改膨胀阀的情况,150米25毫米的双翅片2组并联用的丹弗斯4号芯TS2膨胀阀。一共6组用 ...


兄弟!你是热昏了吗?我从头至尾没要你换丹佛斯的,不是要你换上恆2H的嘛,怎麽会是丹佛斯的呢?况且你换的还是TS2,那是R-404A专用的,先前你不是换上恆4H的嘛,那是R-22用的不是R-404A啊,现在到底是啥情况呀,你是使用R-22还是R-404A啊?全乱了套了。
 楼主| 发表于 2018-5-10 19:55:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
Ikk老师我 说错了是TX2的 丹弗斯4号芯,正好家里库房有就 换这个了,今天运行了7个小时把库温拉倒了-18度停机了,今天停一夜明天继续开机,-17度的时候排气压力11-12MPA-吸气压力0.06MPA。室外气温22度压缩机端头刚回霜。老师这样的温度和压力正常吗?
发表于 2018-5-10 21:31:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-11 05:39 编辑

1.gif
lcdqzl 发表于 2018-5-10 19:55
Ikk老师我 说错了是TX2的 丹弗斯4号芯,正好家里库房有就 换这个了,今天运行了7个小时把库温拉倒了-18度停 ...

TX2 4号芯制冷量7KW,3号4.8KW,用6颗所以制冷量6*7=42KW(4号),6*4.8=28.8KW(3号),40P*0.8=32KW(压缩机),选3号*6颗太小,只能选4号*6颗,刚好可以抵销150米过长过热问题,你运气真好,祖上积德,被你矇对了。
环境温度22度,(正常高压1.2MP,低压约0.03MP),1.1~1.2MP稍低,0.06MP稍高(可能膨胀阀稍大造成),但一样瑕不掩瑜,可以接受。
忘了你是以温差5度计算的(蒸发温度-25度,不是-30度),所以3号才对,但为了降低150米过长造成的过热度过大,也只能4号了。
发表于 2018-5-10 22:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-11 05:38 编辑

lkk老师低压0.03MP是怎么算出来的
0.03MP对应蒸发温度为-35度?
发表于 2018-5-11 08:54:33 | 显示全部楼层
zhong8cheng 发表于 2018-5-10 22:47
lkk老师低压0.03MP是怎么算出来的
0.03MP对应蒸发温度为-35度?

蒸发温度设计-30度,-30-(设计的环境温度-当时的环境温度)/2=-30-(35-22)/2=-30-6.5=-36.5度(约0.03MP)。
 楼主| 发表于 2018-5-11 19:48:52 | 显示全部楼层
ikk老师不是我蒙对的我 知道安您给的单排铝排的冷量是多少去配膨胀阀的,我 也知道恒膨胀阀每号阀的制冷量,也知道丹弗斯每个阀芯的制冷量就在包装盒的内侧,2种都知道了比较一下不就能灵活选择了,我库房的配件还是挺全的基本常用的都有。
发表于 2018-5-11 19:58:29 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-11 19:48
ikk老师不是我蒙对的我 知道安您给的单排铝排的冷量是多少去配膨胀阀的,我 也知道恒膨胀阀每号阀的制冷量 ...

小看你了,你家开配件店,随便一抓就有6颗4号芯膨胀阀啊。
 楼主| 发表于 2018-5-11 19:58:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-13 18:10 编辑

IKK老师今天向您汇报开机情况,早上8点准时开机库温0度,运行2小时-18度停机,下午1点开机设定-22度6点到设定温度停机,从-19度到-22度降温缓慢平均1小时将1度-22度时吸气压力0.05-0.06MPA,排气压力1.0MPA,室外温度18度,回气的霜就在压缩机回气阀门上。这样的压力您说说理想不?压缩机回油今天正常油面了,昨天加了2次(可能组装机组的时候油分没有把油加到位的原因)
IKK老师我家不开配件店的,我们这里就是个小县级市,市面上没有卖制冷配件的,所以配件都要从沈阳发货,有的时候发货是不赶趟的,所以家里库房的 配件还是挺全的,要是开小型的制冷配件店还是凑合的。
发表于 2018-5-11 20:07:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-13 18:08 编辑
lcdqzl 发表于 2018-5-11 19:58
IKK老师今天向您汇报开机情况,早上8点准时开机库温0度,运行2小时-18度停机,下午1点开机设定-22度6点到设 ...


你这个库是-18度,蒸发温度-25度,最高气温35度设计,现在气温18度,估计蒸发温度能再降至-25-(35-18)/2=-33.5度,温差5度照理说能降至-28度,但为了克服150米过长的过热问题,膨胀阀芯大了一号,能降至-22度算是不错了,吸气压力0.05~0.06MP(蒸发温度-32度左右)也差不多接近了,可以接受。室外温度18度正常高压1.08MP,你1.0MP也算接近可以接受。
你这库1200立方是以冻货设计,所以只用了40P,这40P的制冷量是当作抵销冷库漏热量使用,运转周期是以每天(24小时)运转18小时计,所以不要要求太多,能降至-22度已经算是不错了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:42 , Processed in 0.061488 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表