任师家电制冷 发表于 2017-11-11 20:50
你的地线与零线有55的电压说明你这个插座的地线和外界电网的地线是断开的,地线与零线没有电压的插座,它 ...

插座线接的不对。我遇到一例儿子新房镜子灯线没接,我接到插座上不亮也没检查就从照明线上接火线,地线接到插座地,发现只要开灯漏电开关就断开。经过多次分析是一根线漏电开关不平衡断开,后来都接到插座上好了。原因是第一次漏电开关没合上没电。
 楼主| 发表于 2017-12-30 14:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
电机已换,问题解除,多谢各位师傅指点!!
发表于 2018-1-1 00:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
明显是油烟机漏电了     要是人家家里线路有问题的话  不插油烟机都早就跳了, 而且还合不上去的  
发表于 2018-1-1 07:58:16 | 显示全部楼层
你要想办法确认到底是烟机问题还是线路问题,这个应该很好解决啊,不跳闸的两个地线与零线之间电压55左右肯定有问题
发表于 2018-1-1 19:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
这不明摆着是油烟机漏电了啊。漏电了如没接地线,机器地线没回路,自然就是带电的啊,要是接了地线,外壳与地线就是等电位,自然是oV啊
发表于 2018-1-1 20:35:04 | 显示全部楼层
要我说呀,这玩意大家不好帮你,具体得看到才能下结论。
发表于 2018-4-24 22:08:40 | 显示全部楼层

      两相焊机,你发明的?我这边咋过只有单相焊机和三相焊机?
发表于 2018-4-25 15:53:14 | 显示全部楼层
更正一下,家用电源大多是单相电源,即单相220V,油烟机用的的三脚插头,插座也是三孔的,三个孔分别是相线(也就是俗称的火线)、中线(也就是俗称零线)和地线。正常的电源,中线与地线之间电压差为零,如果插座中线与地线出现电压,说明地线接不好,通过其他在用电器形成环路,因此有电压。因为地线不好,所以油烟机漏电不能触发客户的漏电开关跳闸。按我分析,油烟机存在漏电,客户部分插座存在接地不良现象,如果不彻底解决会出安全问题的。
发表于 2018-4-25 16:27:38 | 显示全部楼层
我来看稀奇 发表于 2018-4-24 22:08
两相焊机,你发明的?我这边咋过只有单相焊机和三相焊机?

二相焊机真的很多,我单位用的就是,实物拍照.
发表于 2018-4-25 16:31:30 | 显示全部楼层
什么鬼?发图片竟然只能发图片链接?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 07:38 , Processed in 0.054944 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表