楼主: cz17553011188

烟机一开就跳闸,求解

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-11-11 17:43:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
从窗口看世界 发表于 2017-11-11 16:20
三相 单相 三孔 两孔。
不同的。

我用两相插板也就是不接地线,烟机不跳闸,现在是有两个三孔的插板跳闸,这两个插板地线与零线测的无电压。另外两个插上去不跳闸的三孔插板,地线与零线有电压,电压55左右。所以搞不懂
发表于 2017-11-11 18:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个55Ⅴ是如何测的?不插油烟机测的吧
发表于 2017-11-11 18:42:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电机外壳与地线相连,1 你测一下电机线对外壳阻值多少?能测到说明电机不绝缘已漏电,第二种方法剪去油烟机内地线,若不在跳闸,说明油烟机漏电(大多是电机)
发表于 2017-11-11 18:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
世界上有俩相的电?
发表于 2017-11-11 18:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
很明显烟机问题,不跳闸的你把烟机开起用电笔看看外壳带不带电
发表于 2017-11-11 19:05:10 | 显示全部楼层
先用摇表测风扇的绝缘电阻看数值再决定处理方法。
发表于 2017-11-11 19:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
2106827648 发表于 2017-11-11 18:45
世界上有俩相的电?

两相焊机很多
发表于 2017-11-11 19:54:19 | 显示全部楼层
烟机漏电换之便好
发表于 2017-11-11 20:50:48 | 显示全部楼层
cz17553011188 发表于 2017-11-11 17:43
我用两相插板也就是不接地线,烟机不跳闸,现在是有两个三孔的插板跳闸,这两个插板地线与零线测的无电压 ...

你的地线与零线有55的电压说明你这个插座的地线和外界电网的地线是断开的,地线与零线没有电压的插座,它的地线和外界电网的地线是相通的。这个显然是你油烟机电机有问题造成的,把电机换掉故障就排除了。你把电机换掉以后插四个插座的任何一个都不会跳闸的。
发表于 2017-11-11 21:18:14 | 显示全部楼层
最好把不跳闸和跳闸的插座打开对比一下,是不是都接了3根线,如果是接了2根线插座不跳,说明烟机漏电了,引起漏电保护开关跳闸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 07:36 , Processed in 0.053640 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表