楼主: cz17553011188

烟机一开就跳闸,求解

[复制链接]
发表于 2017-11-12 11:21:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我都试了下,两个跳闸,两个不跳闸,这4个墙壁插板都是3相的。

有三个眼的插座就是三相????????????
发表于 2017-11-12 11:23:16 | 显示全部楼层

有55v电压的那个,接地线没有真正接地吧,悬空了,55v感应电压,断电后你测试一下有55v和没有55v两个插座地线插孔直接的电阻看呢。  
还有一个,油烟机部位基本都是单相供电,是三孔和两孔插座更能能让人正确理解吧
发表于 2017-11-12 11:33:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
cz17553011188 发表于 2017-11-11 17:33
起初她先找的电工,电工去了说是烟机电机漏电,我去后换插另外两个地线与零线有压差的插板烟机不跳闸,现 ...

零线与地线电压为0?
那你再测火线与地线之间的电压为多少?如果也为0那就是地线悬空的什么也没接,如果电压与火零线之间的电压相同,那就说明这个地线与零线是直通的。
发表于 2017-11-12 11:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-12 11:38:18 | 显示全部楼层
连电了呗,打开看看。
发表于 2017-11-12 11:47:03 | 显示全部楼层
换一个师傅就OK了
发表于 2017-11-12 12:06:04 | 显示全部楼层
独山飞驰 发表于 2017-11-11 15:42
搞电的这个问题的不知道原因?再说一无语

哈哈,我也不知道,超过24v的不会了.
发表于 2017-11-12 12:19:53 来自手机 | 显示全部楼层
维修也要掌握电工知识的,这方面入门跟基础知识也不算难的
发表于 2017-11-12 13:26:56 | 显示全部楼层
我也想听听怎么回事,找个地方坐下,听听
发表于 2017-11-12 14:13:54 | 显示全部楼层
基本就是油烟机的问题,毕竟已经用了两个月了,而且插在没有地线的插座上就不跳闸,明显是油烟机漏电了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 10:47 , Processed in 0.055611 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表