RT809HSE编程器
本帖最后由 shijjun 于 2017-11-11 21:51 编辑

    应该是抽油烟机漏电造成跳闸,跳闸的应该是漏电保护器。
    零线对地电压为0V的2个插座正常,零线对地电压为55V的2个插座应该是地线没有连通,由于此“地”悬空,其上有感应电压,所以测试时有电压,但此电压不能带动任何负载,如果在零线与地线加上一个负载测试,其间电压必然为0V。
    当抽油烟机插到零线对地电压为55V的2个插座时,由于“地”线不通,漏电流没有通路,所以漏电保护器不会动作。
    当抽油烟机插到零线对地电压为0V的2个插座时,由于抽油烟机漏电,当漏电保护器检测到漏电时就会进行保护,所以跳闸。

    此外还有可能是用户家中的漏电保护器有问题(过于灵敏)。
发表于 2017-11-11 22:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
打开四个插座看看。
发表于 2017-11-12 01:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
烟机照明如果是LED的,有可能是LED直流盒电路有问题!建议不开照明试下?
发表于 2017-11-12 07:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
漏电保护器动作跳闸
发表于 2017-11-12 07:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
敢问楼主,家装那来的三相和两相插座,基础都不懂。
发表于 2017-11-12 07:56:38 | 显示全部楼层
仔细查查,肯定能查出蛛丝马迹
发表于 2017-11-12 08:01:35 | 显示全部楼层
是不是电工,把接往负载三根线,其中做零线和地线颠倒,使通往负载的电流没有回到漏电开关,(只要是电机和线没短路,)故跳闸。
发表于 2017-11-12 08:10:17 来自手机 | 显示全部楼层
代换一下不就知道了吗
发表于 2017-11-12 08:48:44 | 显示全部楼层
楼主可能是帮卖油烟机的搞安装的吧,简单的电工问题都不懂,你说的两相和三相应该是两孔和三孔插座吧,两孔不跳三孔跳当然是油烟机漏电了!
 楼主| 发表于 2017-11-12 08:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,是我描述错误了,是三孔插板与两孔插板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 07:36 , Processed in 0.052194 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表