楼主: 刘建永

冷库拉到-8度拉不下来了

[复制链接]
发表于 2016-9-28 12:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么要换膨胀阀,是在你接手之前别人换的还是你换的?换阀之前什么状况?
 楼主| 发表于 2016-9-28 14:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
秋雨湖 发表于 2016-9-28 12:12
为什么要换膨胀阀,是在你接手之前别人换的还是你换的?换阀之前什么状况?

膨胀阀时我换的,换好当天2小时拉到-10度,(设定温度是-10度)我走的,里面放了5千多斤货当时,拉温很正常,第二天又放了1300斤货,从放上货开始拉温就不行了
 楼主| 发表于 2016-9-28 14:36:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
刘建永 发表于 2016-9-28 14:27
膨胀阀时我换的,换好当天2小时拉到-10度,(设定温度是-10度)我走的,里面放了5千多斤货当时,拉温很正 ...

漏点是一个纳子口漏氟,处理的时候里面还有制冷剂,当时是收氟处理漏点跟更换膨胀阀的,然后抽空30分钟,加的氟,然后开机试机,制冷剂有点多,放到回气管结霜停的,从开始试机放掉多余制冷剂,到拉到-10度一共2小时,当时库温是14度
发表于 2016-9-28 14:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
是不是十匹机?电流多少?
 楼主| 发表于 2016-9-28 15:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
lyc841214 发表于 2016-9-28 14:39
是不是十匹机?电流多少?

5匹的机器,电流没测,听声音感觉机器正常
发表于 2016-9-29 09:41:56 | 显示全部楼层
制冷剂加多了  回收点吧
发表于 2016-9-29 10:18:03 | 显示全部楼层
1500斤鲜货机器肯定要运行一段时间,如果一段时间后还拉不下温度可以用汽油清洗原来的膨胀阀并装回系统。
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:19:10 来自手机 | 显示全部楼层
大刚家电 发表于 2016-9-29 10:18
1500斤鲜货机器肯定要运行一段时间,如果一段时间后还拉不下温度可以用汽油清洗原来的膨胀阀并装回系统。

拉了48小时能拉到-15度了,
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家了,现在能拉到-17度,
发表于 2016-9-29 18:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
再次证明冰冻三尺非一日之寒,祝贺!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 09:12 , Processed in 0.054473 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表