楼主: 刘建永

冷库拉到-8度拉不下来了

[复制链接]
发表于 2016-9-27 20:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机有两个电磁阀,也易损,
 楼主| 发表于 2016-9-27 20:53:03 来自手机 | 显示全部楼层
秋雨湖 发表于 2016-9-27 20:43
你再查下外机散热条件,库内没有风机?那你看下盘管是不是哪里被碰瘪了。

外机散热很好,连接储液罐的铜管基本是常温
 楼主| 发表于 2016-9-27 20:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
秋雨湖 发表于 2016-9-27 20:43
你再查下外机散热条件,库内没有风机?那你看下盘管是不是哪里被碰瘪了。

都检查了,盘的是铁管,没有受损的
 楼主| 发表于 2016-9-27 20:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
秋雨湖 发表于 2016-9-27 20:48
外机有两个电磁阀,也易损,

这个机器是一个电磁阀的,应该没坏吧,送电有吸合声,拆膨胀阀时管里满液
 楼主| 发表于 2016-9-27 21:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
秋雨湖 发表于 2016-9-27 20:43
你再查下外机散热条件,库内没有风机?那你看下盘管是不是哪里被碰瘪了。

盘管结霜很好
 楼主| 发表于 2016-9-27 21:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
秋雨湖 发表于 2016-9-27 20:31
请查看内机蒸发器,应该严重结冰被冻住,不能热交换了,检查内机化霜电路,看发热丝是否完好,检查内风机, ...

视液镜观察基本没起泡
发表于 2016-9-28 09:21:32 | 显示全部楼层
我建议你把你冷库的参数说一下,冷库体积多大,里面货物量,进货温度,排管数量,机器型号,膨胀阀型号都说一下,看看是不是配置出现了故障
 楼主| 发表于 2016-9-28 10:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2016-9-28 09:21
我建议你把你冷库的参数说一下,冷库体积多大,里面货物量,进货温度,排管数量,机器型号,膨胀阀型号都说 ...

他这庫一直用着,只是换了个膨胀阀,抽空充氟,然后就一直拉不下来
 楼主| 发表于 2016-9-28 10:37:01 来自手机 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2016-9-28 09:21
我建议你把你冷库的参数说一下,冷库体积多大,里面货物量,进货温度,排管数量,机器型号,膨胀阀型号都说 ...

他这庫一直用着,只是换了个膨胀阀,有漏点,找漏,处理,抽空,充氟,然后就一直拉不下来
发表于 2016-9-28 12:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
如果真是这样,那都还得返回往所换的膨胀阀、制冷剂的质和量以及由漏点引起的隐蔽故障这方向考虑了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 09:07 , Processed in 0.055497 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表