冷库拉到-8度拉不下来了

[复制链接]
发表于 2016-9-27 15:54:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
刘建永 发表于 2016-9-27 15:09
拉了一下午了,才拉下来2度,库里面货才没一半,换过膨胀阀

你必须系统地提供当时的实际库温,以及此库温下的高低压压力(图中的压力无法看清),压力数据一定要写单位!所用制冷剂种类等,否则无法作出判断!
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-27 15:54
你必须系统地提供当时的实际库温,以及此库温下的高低压压力(图中的压力无法看清),压力数据一定要写单 ...

现在库温是-8度r22雪种,高压1.6低压0.19
发表于 2016-9-27 16:11:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还是膨胀阀的问题!做上记号,可以调一下
发表于 2016-9-27 16:29:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-9-27 17:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师你看这个问题怎么处理啊
 楼主| 发表于 2016-9-27 17:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
中东达人 发表于 2016-9-27 16:11
还是膨胀阀的问题!做上记号,可以调一下

膨胀阀都调试了,从低到高,从高到底都试过
发表于 2016-9-27 20:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
请查看内机蒸发器,应该严重结冰被冻住,不能热交换了,检查内机化霜电路,看发热丝是否完好,检查内风机,看运行是正常,检查内机化霜排水官,看是否冻住,我遇到一例:化霜电丝接头绣断了,断电,用电吹风化霸后,将2米长的U型发热管换新,把调乱的脚胀阀调置中间,抽真空,上电,加R22,同时观察视液镜的气泡情况,观察高低压力表,观察回气管结薄霜,靠近机头处结露,即可,两小时内就拉到-20度,如果没充放制冷制,则无需抽真空及后面的加液这一步了i
 楼主| 发表于 2016-9-27 20:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
秋雨湖 发表于 2016-9-27 20:31
请查看内机蒸发器,应该严重结冰被冻住,不能热交换了,检查内机化霜电路,看发热丝是否完好,检查内风机, ...

内机是盘管的,不是风冷的
 楼主| 发表于 2016-9-27 20:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
现在刚拉到-9.6度,弄了一下午没弄好,急死了,用户库里面存的虾,着急
发表于 2016-9-27 20:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
你再查下外机散热条件,库内没有风机?那你看下盘管是不是哪里被碰瘪了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 09:07 , Processed in 0.055015 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表