楼主: 刘建永

冷库拉到-8度拉不下来了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:09:09 来自手机 | 显示全部楼层

荣昌老师急救下,冷库拉不下温来

RT809HSE编程器
拉了一下午了,才拉下来2度,库里面货才没一半,换过膨胀阀
IMG20160927150450.jpg
IMG20160927150409.jpg
IMG20160927150439.jpg
IMG20160927150430.jpg
发表于 2016-9-27 15:20:12 | 显示全部楼层
霜都结成这样,想想应该知道是哪的问题了
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是低温库,结霜我觉得应该是正常吧
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
宋建蜀 发表于 2016-9-27 15:20
霜都结成这样,想想应该知道是哪的问题了

需要放点氟吗?
发表于 2016-9-27 15:26:26 | 显示全部楼层

高低压表看不清   
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
宋建蜀 发表于 2016-9-27 15:26
高低压表看不清

高压1.6低压0.19
发表于 2016-9-27 15:35:37 | 显示全部楼层
原来什么故障啊
发表于 2016-9-27 15:43:11 | 显示全部楼层
氟多或者回气不顺畅吧
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
中东达人 发表于 2016-9-27 15:35
原来什么故障啊

原来故障膨胀阀坏了,换的新的
 楼主| 发表于 2016-9-27 15:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2016-9-27 15:43
氟多或者回气不顺畅吧

你看别的有需要动的地方吗