 楼主| 发表于 2016-8-19 21:08:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有点忙 发表于 2016-8-18 21:28
联机管两通阀处细管温度5.5度,三通阀处粗管温度13.5度,
这是正常机器的参数吗?这样说来细管的温度还低 ...

格力的系统设计的很好,机器内外机热交换器分液器设计的分支较其它品牌的多,这个是格力机制冷制热来的快的原因之一,它的挂机包括新出的R32制冷剂的柜机,节流器件都在外机,所以制冷时细管粗管都是凉的,如果大师有机会接触到这样的新机(使用日久的不行因为可能有內机风速或蒸发器脏的因素),实际测下两管温度,那会较有权威性。
发表于 2016-8-19 21:20:28 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-8-19 19:01
活到老学到老,始终觉得要学习,探索验证更重要!呵呵!

楼主精神可佳,值得学习。
发表于 2016-8-19 21:20:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
周老师怎么看。好像与你的理论不符呀!
发表于 2016-8-19 21:22:44 来自手机 | 显示全部楼层
看来是实验室待过的,国标工况都知道,以后就按你的数据维修家用机了,有点不明白为什么我遇到的家用机的回气粗管温度都达不到你的那个13.5度,是不是制冷济的量还是不够?帮我解答下,是不是排气温度太高了?
 楼主| 发表于 2016-8-19 21:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2016-8-19 21:20
周老师怎么看。好像与你的理论不符呀!

周老师作为空调维修行业的前辈,将多年维修总结得到的经验在论坛里无私奉献给大家,已期让后来者学习借鉴,非常值得我们学习,我很钦佩也很喜欢周老师。
我说的一些东西不是我的发明,是原理,是我所理解的制冷原理,当然可能有说错的地方,我没有拿着书本对着看再打字。
 楼主| 发表于 2016-8-19 21:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
xuliang123k 发表于 2016-8-19 21:22
看来是实验室待过的,国标工况都知道,以后就按你的数据维修家用机了,有点不明白为什么我遇到的家用机的回 ...

这个空调标准运行工况数据哪里都能找得到呵,有的机器名牌上就有,实际维修时这个数据不是一成不变的,但有规律。你说回气管温度总是高,你是如何测到的回气管温度的呢?
发表于 2020-7-6 17:52:12 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-19 14:12
挂机 (毛细管在外机的)

大小阀温度最少是一样的,

请问老师 为什么大阀温度低于小阀才是正常的
发表于 2020-7-26 23:02:28 | 显示全部楼层
很好 很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 03:42 , Processed in 0.028662 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表