实测空调运行参数

[复制链接]
发表于 2016-8-18 21:19:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长虹KFR-23GW/DMY,制冷开机半小时,室内机设定高风档,室外温度32.5度,室内回风27度,回气压力4.9kg,联机管两通阀处细管温度5.5度,三通阀处粗管温度13.5度,冷凝压力18.5kg,冷凝器末端节流毛细管前管路温度35度。
查R22饱和制冷剂压力温度对照表得:空调低压4.9kg对应蒸发温度5.5度,高压18.5kg对应冷凝温度50度。
经计算有制冷剂回气过热度13.5-5.5=8度,过冷度50-35=15度
发表于 2016-8-18 21:28:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-18 21:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出风口多少℃
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
出风口15.5度
 楼主| 发表于 2016-8-18 21:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
这是我自家空调今晚运行实测数据
发表于 2016-8-18 21:57:46 | 显示全部楼层
这咋觉得不正常 呢
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-18 21:57
这咋觉得不正常 呢

请问啥地方不正常了?
发表于 2016-8-18 23:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
高压是怎么测出来的?
 楼主| 发表于 2016-8-19 08:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂放空后冷凝器盲管(每台外机冷凝器上都有一厂家抽空加液后被封掉的工艺口)割开,焊接一根带气门芯的工艺接头即可
发表于 2016-8-19 08:40:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册