楼主: 1102216549

实测空调运行参数

[复制链接]
发表于 2016-8-19 12:32:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
    呵呵,实测的数据,驴主辛苦了。
    不知这组数据能否通用。但最少也可作个参考吧顶一下驴主
发表于 2016-8-19 13:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
楼主能不能测下,当外机温度改变时候,高压压力多少,
发表于 2016-8-19 14:12:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-19 14:16 编辑
1102216549 发表于 2016-8-18 22:00
请问啥地方不正常了?


挂机 (毛细管在外机的)

大小阀温度最少是一样的,

或者大阀温度低于小阀,才是正常的

只要是小阀温度低于大阀,那制冷剂加的可能有问题
 楼主| 发表于 2016-8-19 16:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-19 14:12
挂机 (毛细管在外机的)

大小阀温度最少是一样的,

挂机毛细管在外机没错,我测回气压力的同时观察细管温度,回气压力(蒸发压力)对应的饱和制冷剂温度即蒸发温度,细管温度和蒸发温度这两参数是基本对应的;系统我抽过真空,定量加的制冷剂,制冷剂是我在本地区最大的制冷公司配件店买的不用怀疑。
发表于 2016-8-19 16:44:00 | 显示全部楼层
尽信书不如无书。
发表于 2016-8-19 17:56:02 | 显示全部楼层
从温度看,制冷剂好像偏少
发表于 2016-8-19 18:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主还是干劲十足
 楼主| 发表于 2016-8-19 19:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-19 18:49
楼主还是干劲十足

活到老学到老,始终觉得要学习,探索验证更重要!呵呵!
 楼主| 发表于 2016-8-19 19:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
北京师傅 发表于 2016-8-19 17:56
从温度看,制冷剂好像偏少

我再添点制冷剂吧,回气压力会上升点,细管温度也会随着升点,三通阀处粗管温度会降点,內机进出风温差会大点。但是整机电流也会升点。
发表于 2016-8-19 19:09:45 | 显示全部楼层
回气管13/4度,效果很正常。细管是节流后的温度,6度左右也是设计范围。这台数据很正常。
再加制冷剂恐怕极端天气会热保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 03:42 , Processed in 0.055938 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表