楼主: 1102216549

实测空调运行参数

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-19 19:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2016-8-19 14:12
挂机 (毛细管在外机的)

大小阀温度最少是一样的,

一般挂机毛细管都在外机,从毛细管出口到联机细管到蒸发器到联机粗管至压机汽液分离器,这些地方都是系统的低压部分,忽略管路阻力压降,所有低压部分的压力视同相等,从毛细管出口至蒸发器90%处之间都存有气液两相制冷剂,可以认为这些地方的温度是相等的,这个原理是--烧开水的原理(有点牵强吗),周老师说的蒸发器手摸感觉冷切均匀,我是理解了“冷切均匀”这几个字,还有周老师说过挂机细管温度有很好的跟随性,细管温度跟随谁?我的理解是跟随蒸发温度。
如果认为粗管温度会比细管温度较低,不知道大师有无验证?如果低,那么低多少呢?比蒸发温度低?如果三通阀处粗管温度低于蒸发温度则说明蒸发不充分,三通阀处不是纯制冷剂蒸汽,还含有制冷剂液滴。
有一个品牌空调运行并不如上面所说,就是三星挂机,我一直感到奇怪在室外30几度时三星机的细管就不会凝露了。
 楼主| 发表于 2016-8-19 19:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-8-19 19:09
回气管13/4度,效果很正常。细管是节流后的温度,6度左右也是设计范围。这台数据很正常。
再加制冷剂恐怕 ...

大师,握个手!
发表于 2016-8-19 19:53:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-19 20:10 编辑
1102216549 发表于 2016-8-19 19:40
一般挂机毛细管都在外机,从毛细管出口到联机细管到蒸发器到联机粗管至压机汽液分离器,这些地方都是系统 ...



我什么时候说过  大管的温度 比蒸发器低?

制冷剂加到最适合的时候, 是蒸发器温度最低 ,也叫最冷点是蒸发器, 制冷剂加的多少 这个最冷点都会偏移
 楼主| 发表于 2016-8-19 19:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
白云城主 发表于 2016-8-19 16:44
尽信书不如无书。

原理不可不信,信与不信它是存在那里。不从书上学原理也能修空调,但摸索出来的经验跳不出原理范围
发表于 2016-8-19 19:59:41 | 显示全部楼层
北京师傅 发表于 2016-8-19 17:56
从温度看,制冷剂好像偏少

从温度看 楼主的 就是有点偏少 ,
 楼主| 发表于 2016-8-19 20:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-19 19:53
制冷剂加到最适合的时候, 是蒸发器温度最低 ,也叫最冷点是蒸发器, 制冷剂加的多少 这个最冷点都会偏 ...

当制冷剂加到稍多于正常量时出风温度会比正常量时较低,原因是虽然蒸发温度高了点,但制冷剂流量变得大量,连蒸发器剩下10%的管路里都有制冷剂液滴,液态制冷剂变为气态制冷剂吸收的热量要比纯气态制冷剂吸收热量较多的多,但是这样不符合啊,因为不许压机吸入湿蒸汽的。
 楼主| 发表于 2016-8-19 20:11:55 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-19 19:59
从温度看 楼主的 就是有点偏少 ,

标准空调运行工况是室外干球35度,室内干球27度,湿球19度(即空气湿度50%),內机高风,此时回气压力为0.486MP,此时蒸发温度5度,回气管5 5=10度。回气过热度5度,实际温度与这个温度差值在2度左右时无需添加或减少制冷剂。
发表于 2016-8-19 20:14:40 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-8-19 20:05
当制冷剂加到稍多于正常量时出风温度会比正常量时较低,原因是虽然蒸发温度高了点,但制冷剂流量变得大量 ...

当制冷剂加到稍多于正常量  或者少与正常量  出风口都会 温度稍微升高   正常量就是最冷温度
发表于 2016-8-19 20:18:19 | 显示全部楼层
定量添加制冷剂是有依据的,也是最精准的,除非是秤误差比较大。
  个人认为定频空调不一定制冷剂加到温度最低,要考虑到室内机风扇最低速运行时,制冷剂不能完全蒸发的因素。如果长时间潮湿运转会对压缩机不利。
  有遇见过5P美的空调,内机低速运行的时候室外机回气结霜,风扇中档或以上立即化霜。
  窃以为,还是用秤添加制冷剂比较好。况且23的机子制冷量有限。 我家有一台23月兔的空调,我也是抽真空定量添加,出风口都在18度以上。我认为也是正常。该台内机的风量比以前的大(风机电容以前的机子0.8现在1.5)。只要制冷剂正常。定量添加就不要调整了。
发表于 2016-8-19 20:26:12 来自手机 | 显示全部楼层
空调缺氟了吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-1 03:42 , Processed in 0.069291 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表