求助冷库温度降不下来不知哪里有问题?

[复制链接]
发表于 2015-6-30 21:42:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
larryyin 发表于 2015-6-30 19:32
我查了鸿森1号能力是2.32Kw,我换上后阀杆调中间位置运转半小吋后测高压13kg低压2.8Kg库温负3度

阀已经换小了,高低压差还是不变(过低),估计压缩机气密性不佳,有串气现象。
 楼主| 发表于 2015-8-18 10:27:35 | 显示全部楼层
已换压缩机。好了。谢谢师傅们。
发表于 2015-8-19 08:07:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-6-30 10:37
压缩机TFH4540F,制冷量2160W=2.16KW(TE=-20度,TC=50度),你用鸿森3冷吨=3.5*3=10.5KW太大了。

大师,可以认为您的意思是膨胀阀跟压缩机冷量应该大体相等吗?
发表于 2015-8-19 08:15:10 | 显示全部楼层
larryyin 发表于 2015-8-18 10:27
已换压缩机。好了。谢谢师傅们。

好了之后的高压有变化吗?