楼主: larryyin

求助冷库温度降不下来不知哪里有问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-29 17:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷凝器清洗过,
发表于 2015-6-29 17:19:27 | 显示全部楼层

可能是压缩机的问题哦!
发表于 2015-6-29 17:45:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测得低压2.8kg 高压12kg.库温零下3.3度。环境温度28度。

估计这个也是膨胀阀匹配过大问题(高压过低,低压过高),跟一位在非洲几内亚的网友一模一样,膨胀阀匹配过大。报上制冷四大件匹配吧。
发表于 2015-6-29 17:46:32 | 显示全部楼层
环境温度28度,高压不会只有12KG的,应该是膨胀阀过大引起。
 楼主| 发表于 2015-6-29 18:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
现在环境温度28度,高压13Kg,另外在问下压机脱开系统怎样检测效率低,谢谢
发表于 2015-6-29 18:53:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-6-29 18:54 编辑
larryyin 发表于 2015-6-29 18:29
现在环境温度28度,高压13Kg,另外在问下压机脱开系统怎样检测效率低,谢谢


这个很简单,先把压缩机的吸气阀关闭,将压缩机里的制冷剂回收至高压端后关闭排气阀,打开排气旁通口,开启压缩机,此时排气声很强,逐渐减小,几分钟后排气应完全无气体喷出为正常;如果排气喷气一直不断(微弱也不行),那就说明压缩机的气阀关不严,压缩性能下降了。
发表于 2015-6-29 19:04:00 | 显示全部楼层
先把压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器的型号报上来吧,90%以上问题都出在匹配不当。
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:26:32 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器无型号,外机和空调室外机一样,
 楼主| 发表于 2015-6-29 19:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
荣师父我照你说的试了正常,另外我又在高压处接上压力表开机,让低压进空气后高压只能升到21Kg就不升了
发表于 2015-6-29 19:59:41 | 显示全部楼层
larryyin 发表于 2015-6-29 19:26
蒸发器无型号,外机和空调室外机一样,

那膨胀阀型号总该有吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:42 , Processed in 0.055846 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表