电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: larryyin

求助冷库温度降不下来不知哪里有问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀是鸿森RF22-∮3
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
鸿森RF22-∮3
 楼主| 发表于 2015-6-30 10:13:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1435581270305.jpg
1435576550951.jpg
1435576491758.jpg
发表于 2015-6-30 10:37:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-6-30 10:40 编辑


压缩机TFH4540F,制冷量2160W=2.16KW(TE=-20度,TC=50度),你用鸿森3冷吨=3.5*3=10.5KW太大了。
发表于 2015-6-30 10:42:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-6-30 10:43 编辑


3.gif
3.gif
发表于 2015-6-30 10:46:18 | 显示全部楼层
把膨胀阀换成DANFOSS TEX2 1号芯应该就OK了,又是一个膨胀阀匹配过大的例子,一到夏天问题百出,今年夏天统计将近10例膨胀阀匹配过大,制冷变差的例子。
发表于 2015-6-30 10:48:43 | 显示全部楼层
你这冷库是要求-15度。
 楼主| 发表于 2015-6-30 18:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
换了鸿森∮1.0膨胀阀和没换前一样
发表于 2015-6-30 18:45:00 | 显示全部楼层
larryyin 发表于 2015-6-30 18:17
换了鸿森∮1.0膨胀阀和没换前一样

我是要你换成DANFOSS(丹福斯)1号,不是鸿森∮1.0,丹福斯1号芯能力是2.1KW,鸿森∮1.0是3.5KW,况且阀芯大幅换小之后,会有缺F现象,必须补F。
 楼主| 发表于 2015-6-30 19:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
我查了鸿森1号能力是2.32Kw,我换上后阀杆调中间位置运转半小吋后测高压13kg低压2.8Kg库温负3度