请教各位师傅。昨天去修一冷库f22制冷剂,测得低压2.8kg 高压12kg.库温零下3.3度。环境温度28度。回气管结露到压缩机低压阀处。现在问题是运行12小时库温降不下来。库温要求-15度。不知哪里有问题。谢谢。
发表于 2015-6-29 11:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
库温要求多少度?
发表于 2015-6-29 11:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压2.8蒸发温度负8度,多大的库,压缩机多大的,冷凝器多大的,蒸发器多大的,膨胀阀多大的。
发表于 2015-6-29 11:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
半封闭活塞机吗?
发表于 2015-6-29 11:56:22 | 显示全部楼层
先洗洗膨胀阀的滤网,然后调调膨胀阀
发表于 2015-6-29 11:57:50 来自手机 | 显示全部楼层
参数看起来正常啊,是不是压缩机能力不行啊
发表于 2015-6-29 12:15:35 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-3.5度,此时的蒸发温度约为-8.5度左右,对应的压力约为0.367MPa绝压=0.267MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2~0.22MPa表压。你的低压压力超了点,回气管是结霜还是结露?压缩机的机体结露了还是结霜了?
把膨胀阀的调节杆旋至中间或接近中间位置上,运行半小时后如果低压压力不变化(减小),说明系统中的制冷剂加多了。
 楼主| 发表于 2015-6-29 15:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
到压机的回气管结露,膨胀的调节杆己旋至中间,运行半小吋低压无变化,现在库温负2.3度,低压2.8kg,制冷剂多吗
发表于 2015-6-29 16:20:04 | 显示全部楼层
larryyin 发表于 2015-6-29 15:56
到压机的回气管结露,膨胀的调节杆己旋至中间,运行半小吋低压无变化,现在库温负2.3度,低压2.8kg,制冷剂 ...

什么型式的压缩机?如果冷凝器不脏,应考虑压缩机的压缩性能问题,压缩无力,温度下不去,低压压力基本不下降,该结霜的只结露,高压压力也不高。
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
全封闭泰康压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 01:43 , Processed in 0.066081 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表