楼主: 夏邑

8匹半封闭,冷凝器风冷,配上恒多大膨胀阀

[复制链接]
发表于 2015-5-1 11:05:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-4-29 21:31
回霜少,应提前说,废了我很多口舌。

**冷凝器周边气温,高低压力,库内温度,想要的库内温度。


没那个本事一天到晚瞎猜,干脆你把所有可能制冷发生问题的原因,一次复制贴上,这样就百分之百猜中了。也不会连续4年挂蛋。
发表于 2015-5-1 11:07:57 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-29 21:31
回霜少,应提前说,废了我很多口舌。

提供冷凝器周边气温,高低压力,库内温度,想要的库内温度。

楼主要是听你的搞,估计问题还没搞定,人先挂了,人还没挂的,先破产。
发表于 2015-5-1 11:25:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2015-5-1 11:28 编辑
夏邑 发表于 2015-4-30 14:22
零下14 低压0.07  高压1.4环境温度24


宽3 长5 高2.5 配20匹压缩机

这么小的库用20P应该是速冻库,依据内地的习惯应该是-30度的库,20P制冷量9KW,DJ115制冷量21KW,H5大约在13KW,120M2冷凝器散热量约33KW,所以不是膨胀阀过小的问题,零下14 低压0.07  高压1.4环境温度24,高压过高,低压过高,是匹配严重错误,一个9KW能力的压缩机去配个13KW膨胀阀,33KW冷凝器,21KW蒸发器,蒸发温度由原本设计的-35度窜升到-23度(45度冷凝温度),难怪高压过高,低压过高。温度下不来。应该不像是堵,堵了高压不会有1.4MP。
发表于 2015-5-1 11:33:31 | 显示全部楼层
-30度的库,高低压力过高,不会是堵的现象。
发表于 2015-5-1 11:48:38 | 显示全部楼层
夏邑 发表于 2015-4-30 14:22
零下14 低压0.07  高压1.4环境温度24


你这问题大了,在秋冬气温较低季节,估计可以蒙混过去,一到气温升高就完蛋了,制冷四大件没一件配对的。而且差距蛮大的。