楼主: 夏邑

8匹半封闭,冷凝器风冷,配上恒多大膨胀阀

[复制链接]
发表于 2015-4-27 13:18:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-27 15:49:25 | 显示全部楼层
虽然不建议你用单回路,既然你都决定了,那你就观察一下有无力大师说的:单路会出现很大一部分管路不结霜现象。
发表于 2015-4-27 15:50:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-4-27 13:18
使用单路300管,配5H膨胀阀,
因盘管过长,会出现管前部结虚霜
而盘管尾部甚至压缩机结厚霜的现象,

一会儿说不结霜,现在又说结虚霜,你真会见风转舵。
发表于 2015-4-27 16:00:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-27 16:49:50 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-27 16:00
管路过长
库温高,部分盘管内外有温差就结虚霜,
库温下降后,膨胀阀出口蒸发压力高,

你就别东拉西扯了,看看楼主的回覆再说吧。
发表于 2015-4-27 16:50:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-27 16:00
管路过长
库温高,部分盘管内外有温差就结虚霜,
库温下降后,膨胀阀出口蒸发压力高,

搞清楚楼主是用多大膨胀阀,5H的懂吧。
发表于 2015-4-28 16:22:35 | 显示全部楼层
楼主快快拿事实出来!期盼!
 楼主| 发表于 2015-4-28 17:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
今天下午试机:开机一小时负18度,低压0.7  高压1.3  环境26度左右  收钱走人
发表于 2015-4-28 18:08:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-27 13:18
使用单路300管,配5H膨胀阀,
因盘管过长,会出现管前部结虚霜
而盘管尾部甚至压缩机结厚霜的现象,

大师你又嗝屁了。
发表于 2015-4-28 18:13:12 | 显示全部楼层
夏邑 发表于 2015-4-28 17:54
今天下午试机:开机一小时负18度,低压0.7  高压1.3  环境26度左右  收钱走人

低压0.7  高压1.3  环境26度左右

看这数据就知道膨胀阀5H过大了,环境温度26度高压约在13.6KG,低压在0.37KG,估计夏天(35度以上)一到温度下降就有问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 17:34 , Processed in 0.049273 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表