8匹半封闭,冷凝器风冷,配上恒多大膨胀阀

[复制链接]
发表于 2015-4-28 18:15:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
夏邑 发表于 2015-4-28 17:54
今天下午试机:开机一小时负18度,低压0.7  高压1.3  环境26度左右  收钱走人

膨胀阀过大的现象是:高压过低,低压过高,你高压13KG低于13.6KG,低压0.7KG高于0.37KG。十足是膨胀阀过大现象。在环境温度还不是太高的情况下OK,等夏季高温一到再说可不可以。
发表于 2015-4-28 18:21:10 | 显示全部楼层
300米32无缝铁排,库温要求-18度。储存库,客户进货都是冻好的


如果都是冻好的货,那就让你逃过一劫。
发表于 2015-4-28 18:26:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
夏邑 发表于 2015-4-28 17:54
今天下午试机:开机一小时负18度,低压0.7  高压1.3  环境26度左右  收钱走人

300米长度你有没有发现力搏特大师说的:单路会出现很大一部分管路不结霜现象?
发表于 2015-4-28 18:31:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-28 18:33 编辑
夏邑 发表于 2015-4-25 01:11
谢了,22的 厂家让配5个的 说单路管路长


谢了,22的 厂家让配5个的 说单路管路长

厂家的思维就是因为单路管过长,所以去配个大的膨胀阀(5H),这种不是正规的做法不建议,要是碰到是常温肉入库,周转量又大的这种热负荷大的库,是会在夏季高温时出问题的。
 楼主| 发表于 2015-4-28 20:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
还有个库拉温慢:宽3 长5 高2.5 配20匹压缩机,DJ115冷风机 ,洪森外平衡h5膨胀阀
发表于 2015-4-28 20:41:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-28 21:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-4-28 21:59 编辑

闲着没事,不懂瞎说说,20匹压缩机,制冷剂R22,假如库温负25度,蒸发温度负30度时,制冷量是不是13千瓦啊?冷凝器散热量23.8千瓦富裕30%,冷凝器散热量30千瓦。膨胀阀TGEX6(11千瓦)开大。冷风机DJ85(15千瓦),你这可能是零下30度的急冻库吧,蒸发温度负35度,制冷量9.2千瓦,冷风机DJ55(10千瓦),膨胀阀丹佛斯TEX2阀芯6号。
 楼主| 发表于 2015-4-28 22:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
请问:现在是拉温慢,该怎样能提高制冷量(20匹压缩机,DJ115风机)
发表于 2015-4-29 07:11:37 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀不知道对不对,冷风机是不是过大了,4个风扇,停一个风扇是不是能降低过热度,你可以试一下。
发表于 2015-4-29 07:12:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 17:34 , Processed in 0.065220 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表