RT809HSE编程器
感觉:膨胀阀过液量小或系统轻微堵
发表于 2015-4-29 21:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
又嗝屁了。。。
发表于 2015-4-29 21:31:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-29 21:39:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-4-30 14:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
零下14 低压0.07  高压1.4环境温度24
发表于 2015-4-30 15:57:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-30 17:30:27 | 显示全部楼层
明显制冷剂不够。
发表于 2015-4-30 17:33:09 | 显示全部楼层
或膨胀阀开度过小。
发表于 2015-5-1 11:00:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-5-1 11:03 编辑
力博特 发表于 2015-4-30 15:57
气温24度,高压不会升至1.4mp,

补氟过多,高压偏高,制冷差,


一个问题可能发生的原因都被你说光了:冷凝器过大,遮挡或停风机,补F过多,放f,堵,串气,膨胀阀小,换阀,感温包漏气,感温包热敷,有空气,TM听你的每样去搞,不死也难。
发表于 2015-5-1 11:02:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-30 15:57
气温24度,高压不会升至1.4mp,

补氟过多,高压偏高,制冷差,

干脆把头晕眼花,精血不足,月事来,心情不佳,欠钱不还都算在里边好了。