楼主: 松树果

风机控制器是不是真的没有用?大家讨论

[复制链接]
发表于 2015-3-5 12:22:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-3-5 12:01
没来过内地吧,没见过低气温是什么样吧,没见过空调制热是啥样吧

室外气温-5度,室内15度,内机管温35 ...

你看看你自己,说词一变再变,说膨胀阀冷凝温度要取30度设计,之后又发个25度的,问你热带国家全年是夏天怎么办?你也答不出来,你除了会鬼扯,难道就不会别的吗?
发表于 2015-3-5 13:42:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 13:50:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 13:54:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 13:56:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 13:59:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 14:10:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 14:50:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 15:12:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2015-3-5 16:35 编辑
力博特 发表于 2015-3-5 13:42
压缩机的冷凝温度不低于30度,
因为有管压降,有过冷度5k,
冷凝温度与阀前有5度的温差,



2.gif

连冷凝温度都看不懂,
发表于 2015-3-5 15:17:27 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-5 13:50
热带国家可以找出当地最低气温下的冷凝温度作为基准,
如果气温低于23度,还应遵守压机厂家的运行要求 ...

我听你在放屁,压缩机厂家有说这压缩机是给哪个气候带国家使用吗?他说使用范围,正确应该是设计使用范围,以当地最高气温为设计条件,所以才有30~65度冷凝温度的标示,这样才不会有矛盾,也才不会你这二愣子以30度难以自圆其说的矛盾。