电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 松树果

风机控制器是不是真的没有用?大家讨论

[复制链接]
发表于 2015-3-7 15:50:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-7 15:57:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-7 15:50
这个膨胀阀的选型原则就可以看出,
对于水冷却的空调系统,
低水温下,要达到低压0.5mp,而高压只有.9mp ...

不要再鬼扯蛋啦,百度百科这篇文章是胡说 八道,难怪一些不明究里的师傅会受骗,一个老伙子难怪会把什么都配大,结果是温度降不下来。
发表于 2015-3-7 16:08:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-3-7 15:50
这个膨胀阀的选型原则就可以看出,
对于水冷却的空调系统,无水流量控制器,

内地就不缺这些鬼扯蛋的家伙,还是照着原厂的方法吧。
发表于 2015-3-7 16:12:58 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-7 15:50
这个膨胀阀的选型原则就可以看出,
对于水冷却的空调系统,无水流量控制器,

根据爱默生膨胀阀TX6的修正系数可知:
选型时需要根据标准状态下的制冷能力,乘以修正系数1.5或1.7.


什么时候成以压差修正系数1.5或1.7啦?你为什么不说液体温度越低,乘以修正系数越小。压差修正系数与液体温度修正系数是呈反向,呈现互补作用,你就不要再误导了。
发表于 2015-3-7 16:13:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-7 16:15:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-7 16:17:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-7 15:50
这个膨胀阀的选型原则就可以看出,
对于水冷却的空调系统,无水流量控制器,

照这篇文章的说法,那气温越低,过冷度增加,DANFOSS的过冷度修正系数应该乘以才对,怎么会是除以?应该乘以之后能力增加才对啊,劝你还是少TM再乱造谣。
发表于 2015-3-7 16:19:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-7 15:50
这个膨胀阀的选型原则就可以看出,
对于水冷却的空调系统,无水流量控制器,

你不懂爱默生的算法原理,没那能力解读,少造孽害人。
发表于 2015-3-7 16:24:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-7 16:31:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-7 16:15
现在给你解释了2bar,
千万别说没见过如此过低的冷却水温哦

2.gif




2BAR那是设计条件,二愣子,怎么老是听不懂,劝你还是别断章取义误导人,光只讲压差修正系数,不讲液体温度修正系数,液体温度修正系数可是温度越低(气温越低),修正系数越小,你就是只会鬼扯蛋,观前不顾后。我是不是可以这样说乘以0.75。而不是乘以1.5。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 11:27 , Processed in 0.060059 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表