楼主: 松树果

风机控制器是不是真的没有用?大家讨论

[复制链接]
发表于 2015-3-5 09:44:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-3-5 08:56
控制方式一:
采用管温控制,控制一个风扇停转,
另一个风扇不做控制。以稳定高压压力。

有这种功能的空调20年前已经有了,冬天制热效果很好。
发表于 2015-3-5 10:00:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 10:02:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 10:27:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-5 10:02
老三菱外风机是无级变速,控制能力好。

现在的风机都是靠 停-转,来控制管温,

格力5O(2匹定速)外机风机有双速的。
发表于 2015-3-5 10:37:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 11:22:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-5 08:26
前边论述了压缩机的冷凝温度运行范围和膨胀阀的选择。
即:冷凝温度不低于30度,阀两端压差以0.8mp作为名 ...

冷凝温度不低于30度,阀两端压差以0.8mp作为名义制冷量的测试参数

麻烦你把DANFOSS压差2BAR作个解释,怎么反而让你出糗了,去弄个无中生有的压差修正系数,真是过意不去让你现出原形。DANFOSS两端压差2BAR是怎么回事你还没说呢。

膨胀阀是由毛细管发展而来


毛细管有感温包与调整弹簧压力螺丝吗?膨胀阀是利用束缩原理与毛细管利用管路压降有一样吗?鬼扯蛋大屎,不要又乱拉屎了,臭不可闻。

发表于 2015-3-5 11:29:50 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-5 10:00
空调制热,同样是利用了冷凝风机的变速,来达到最佳压缩比。

因为压机的安全运行规范是冷凝温度不低 ...

因为压机的安全运行规范是冷凝温度不低于30度,

所以开机制热时,散热的内机处于停机状态,当内机管温大于30度时,内机低速运转,以保证冷凝温度不低于30度,
当达不到上述要求时,内机停止散热。
内机管温升高,风速加快。

所以内机的制热控制原理,就是冷凝风机的控制原理

大屎不要又丢人现眼啦,空调制热管温在安全范围下,是越高越好,不要超过55度,也就是把冷凝温度控制在55度的安全值的最上限,过冷度=0度,这才是最佳制热状态,你TM管温大于30度就可以,你的意思是35度也OK啰?35度的管温能制得了热吗?去问问空调版的师傅,管温35度能制得了热吗?丢人现眼,这种错误歪理还会跟制冷的冷凝控制扯上边。
发表于 2015-3-5 11:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-5 11:36:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-5 10:00
空调制热,同样是利用了冷凝风机的变速,来达到最佳压缩比。

因为压机的安全运行规范是冷凝温度不低 ...

空调制热,同样是利用了冷凝风机的变速,来达到最佳压缩比。

因为压机的安全运行规范是冷凝温度不低于30度,


你连空调制热原理都搞不懂,还有脸说你搞空调20几年,空调制热就是提高冷凝温度,达压缩机安全值的上限,一般高温机的最高安全冷凝温度就是55度,降低内风机风速就是提高冷凝温度,降低过冷度,使内机的散热效果达到最佳状态,不懂就闭嘴吧,越说是越丢人。

发表于 2015-3-5 11:38:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-5 10:37
格力空调要向北方发展,向商用发展,
其外风机的风速控制必须添加。

去问问空调师傅,说管温35度(你说只要不低于30度)也可以正常制热,看多少人赏你耳光。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 11:24 , Processed in 0.059087 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表