本帖最后由 lkk 于 2015-3-4 23:49 编辑

还有一种情形就是冷媒充填过量,造成蒸发温度高于当持气温度15度应有的蒸发温度-5度,比如[(20-T)+(10-T)]/2=12,T=3度(蒸发温度),高于-5度甚多,也是会有这种情形,依据夏天的气温去判定15度气温的低压来决定充填量,这也是不对的,你这段话:内机开“高速风”,开机15分钟,外机小管冰冷,大管冰凉,(刚开机的头几分钟,小管结霜,过几分钟融化),感觉就是冷媒过多,你没说明高低压力只能略微判断。
发表于 2015-3-4 23:54:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-3-4 23:56 编辑

气温15度,室内温度20度,正常出风口温度应该是=[(20+5)+(t+5)]/2=12,t=-6度左右。
 楼主| 发表于 2015-3-4 23:54:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-3-4 23:47
还有一种情形就是冷媒充填过量,造成蒸发温度高于当持气温度15度应有的蒸发温度-5度,比如[(20-T)+(10-T)]/ ...

这是新机,一年来这机器安装无数,没有发现雪种问题
发表于 2015-3-5 00:00:02 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2015-3-4 23:54
这是新机,一年来这机器安装无数,没有发现雪种问题

明天有机会试试空调出风口温度,但我这里可能没这么低的温度(15度_)。
发表于 2015-3-5 00:05:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-3-5 00:06 编辑

早期进出风温差设计12度,出风口温度是-6度,既使近期为15度,出风口温度=[(20+5)+(t+5)]/2=15,t=0度,也不会只有10度(气温15度时),你可以测量一下低压,如果当时低压的蒸发温度高于0度,那就不对了,冷媒过多。
发表于 2015-3-5 00:11:13 | 显示全部楼层
如果低于-6度的蒸发温度那就是冷媒不足,但你说:小管结霜,过几分钟融化,应该是冷媒过多现象。看低压压力应该是最准确的。
发表于 2015-3-5 00:17:32 | 显示全部楼层
以夏天的数据来说,室内温度27度,蒸发温度5度,所以进出温差=[(27-5)+(t-5)]/2=12,t=7度(出风口温度)。再如果以进出温差15度=[(27-5)+(t-5)]/2,t=13度,你的出风口温度10度,介于两者之间,应该是蒸发温度过高所致,也就是冷媒过多。
发表于 2015-3-5 08:26:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 08:45:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-5 08:56:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 22:14 , Processed in 0.057597 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表