楼主: sdhmxg

冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2015-2-28 12:26:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
坐等师傅解答!
发表于 2015-2-28 15:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-28 18:10:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-2-28 11:42
还要吗,

我用了3年的时间,专门给你准备了近千张图表,

还真是不害臊,耗时3年多准备了千张图表,竟然拿不出一个成功案例,你对得起你祖宗八代嘛。
发表于 2015-3-12 13:30:43 | 显示全部楼层
这还别说,他的资料还真不少,咱还是好好问问楼主冷库的具体情况吧
发表于 2015-3-12 13:34:39 | 显示全部楼层
楼主跑哪里,这么多人都等着你呢,说说冷库的库体情况,先说说高低压力,风机还是排管结霜情况怎么样,这冷库用了几年了之前效果怎么样,就等你来一一解答了
发表于 2015-3-12 19:36:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-13 07:42:43 | 显示全部楼层
会不会有化霜不良?码放货物挡风了、内外翅片脏?力师兄?16楼第一张照片应该是压控吧
发表于 2015-3-13 08:17:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-13 08:22:03 | 显示全部楼层
谢谢了!力师兄!我是跟你开玩笑的!莫怪了
 楼主| 发表于 2018-5-26 18:26:04 来自手机 | 显示全部楼层

求助冷库降温慢

求助老师们一个30立方的冷库,降温很慢很慢的,3P的古轮压缩机,三个的上横膨胀阀,换了个新的三个上横膨胀阀也不行,一个2年左右的库,保温没事,里面铁管结霜正常,用手占点水粘手,霜能回到压缩机低压管,压力低压不到2.高压不到12.现在棘手的问题是压缩机高压管烫手,但是散热片出风不热,甚至连温也算不上,请老师们百忙之中给分析下,故障出在哪,环境温度24.为什么出风不是热的