发表于 2015-1-31 18:06:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-31 17:56
你真是很要面子活受罪,

文章的作者根本就没有见到过此系统,

他都把室外温度一直到-15度的制冷量都标示出来了,就不会有风机控制器,有风机控制器了气温就无意义了,不是都控制在你说的30度以上了吗?有必要在标示-15度或者-10度的能力吗?有点脑袋吧。
发表于 2015-1-31 18:09:24 | 显示全部楼层

表1是仿真的结果,看清楚,谁跟你是额定工况,额定工况就是日本厂家的实际工况,所以他才会说仿真。
发表于 2015-1-31 18:13:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-31 18:14:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-31 17:52
研究的这套系统本身是有冷凝风机控制器的。

作者只是研究了膨胀阀的变化规律,

你看文章的功力还真是可以了,能张冠李戴到如此程度的就属你一人。
发表于 2015-1-31 18:17:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-31 18:00
把那篇文章多读几遍,再跟老哥对阵

作者连系统都没见过,你却鸡毛当令箭,

没见过系统能仿真啊,你还真厉害,果然是鬼扯蛋大师,没搞过的东西都能鬼扯一番。
发表于 2015-1-31 18:17:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-31 18:20:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-31 19:14:02 | 显示全部楼层
楼主已解决问题 此贴关闭
 楼主| 发表于 2015-2-28 09:26:40 | 显示全部楼层

冷库降温慢

30立方的冷库, 降到-10度变慢, 5匹谷轮 盘管的,3个的奇星膨胀阀, 氟正常。也不堵, 就是降温慢,更换3个的上横膨胀阀也一样,年前很好,请大师讲解下是哪的故障,谢谢