一台5匹 35立方的小冷库, 氟不缺, 管道没事,  就是到零下11度的时候开始慢, 一般是什么原因呢。
发表于 2015-1-31 12:07:36 | 显示全部楼层
先参考此贴把问题补全

制冷设备版新手发帖先看一下
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=436548
(出处: 家电维修论坛)
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:12:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
r22的制冷剂。  3个的上横膨胀阀, 管道结霜很好,霜也不厚, 就是到-11度的时候开始慢,前面没事, 以前不这样的啊
发表于 2015-1-31 12:19:49 | 显示全部楼层
氟不缺,是不是氟多了               
发表于 2015-1-31 14:42:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-31 14:46:51 | 显示全部楼层
以前不管你如何,至少5P配上恒3H就是错误了,3H制冷量约9KW(蒸发温度-29度,压差14BAR),5P制冷量约4.5KW(TE=-25度,TC=45度),整整大了一倍,估计阀前是不满液有气泡。
发表于 2015-1-31 14:53:57 | 显示全部楼层

1.gif

这段话仔细看看。
发表于 2015-1-31 14:56:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-1-31 14:57 编辑

采用过大的膨胀阀可能引起流量不稳定,会引起膨胀阀流量不稳定除了阀前不满液,没有其他的。
发表于 2015-1-31 15:00:15 | 显示全部楼层
蒸发器是风冷还是管排?
发表于 2015-1-31 15:02:13 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-31 14:42
气温低于20度,
冷凝风机经压力控制器进行风量控制,呈断续运转状态,
此时的高压压力应在1-1.2mp范围内 ...

还在扯这些歪理有意思吗?你都被自己的发的文章赏巴掌了,而且那是经过仿真实验的数据,温度越高制冷能力越差,你到底要不要脸啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:02 , Processed in 0.064005 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表