他只是把冷凝温度降低而已,跟日本厂家的水冷凝温度40度,风冷凝温度45度(周围温度32度)的设定标准工况,其结果有何差异。
发表于 2015-1-31 17:52:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-31 17:54:10 | 显示全部楼层


额定工况就是日本厂家的设定标准(水冷40度,风冷45度),谁跟你额定工况高压是1.2MP。你到底会不会看啊。他说是对额定工况进行仿真,其结果详见表1,表1是仿真的数据,不是额定工况的数据。
发表于 2015-1-31 17:55:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-31 17:52
研究的这套系统本身是有冷凝风机控制器的。

作者只是研究了膨胀阀的变化规律,


又是鬼画符,我已练成神功,不怕妖魔鬼怪。
发表于 2015-1-31 17:56:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-31 17:57:30 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-31 17:52
研究的这套系统本身是有冷凝风机控制器的。

作者只是研究了膨胀阀的变化规律,

研究的这套系统本身是有冷凝风机控制器的。


把这篇文章里哪段有写风机控制器的找出来,不要又加油添醋。
发表于 2015-1-31 17:58:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-31 17:52
研究的这套系统本身是有冷凝风机控制器的。

作者只是研究了膨胀阀的变化规律,

看看那两张图吧,下方压力随气温变化的图,如果有风机控制器,压力不会随气温一直升高滴。
发表于 2015-1-31 18:00:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-31 18:01:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-31 17:56
你真是很要面子活受罪,

作者根本就没有见到过此系统,

他仿真不是以实物去模仿吗?有需要在此咬文嚼字吗?
发表于 2015-1-31 18:03:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-31 17:56
你真是很要面子活受罪,

作者根本就没有见到过此系统,

实验室的设备你见过了?他把室外温度弄到-15度,难道不是实验室的吗?是幻想出来的吗?你见过格力空调实验室吗?室外温度搞到几度你清楚吗?电视上都有报导。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 05:00 , Processed in 0.069145 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表