楼主: 843766794

新手请教各位大师膨胀阀问题

[复制链接]
发表于 2015-1-13 19:53:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你不要听力搏特鬼扯,蒸发器是排管,热负荷变化不剧烈,不比风冷蒸发器,蒸发温度-30度,用风冷凝器不要紧。
 楼主| 发表于 2015-1-13 21:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
1kk老师让您见笑了,一说数字我就蒙。这回是受益非浅,您真是我们坛里的良师益友。谢谢了
发表于 2015-1-13 22:02:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-13 22:54:43 | 显示全部楼层
3SC1-1000低温压缩机 -30C/50C   5400W   附加缸头扇+喷液冷却
新昌大明制冷机厂,估计就是一个仿谷轮外观的一个厂家,参数势必差距大,技术摆在那里  
发表于 2015-1-13 23:01:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 22:02
你很会i讨好小师傅啊,

给你个数据,看看能否看得懂。


3.gif


丢人现眼。
4.gif
发表于 2015-1-13 23:30:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 22:02
你很会i讨好小师傅啊,

给你个数据,看看能否看得懂。


5.gif

发清楚一点,免得你鬼吼鬼叫的,
发表于 2015-1-13 23:39:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 22:02
你很会i讨好小师傅啊,

给你个数据,看看能否看得懂。


6.gif

既使是你发的资料,在排管蒸发器的运用里,回气过热度(温度)可以比风冷蒸发器来得低,这张表的吸气温度是基于30度,(除了S-800以及SH-1500),所以在实际的运用上,冷凝温度50度可以经由降低吸气温度(多充填点冷媒降低回气温度),来降低回气过热度,比如像S-0800的吸气温度15度,使用上就可以有更低蒸发温度,但实际使用上吸气温度更低,不只15度,所以更能有高压缩比,所以你这个制冷白痴就是不会运用压缩机目录。
发表于 2015-1-13 23:45:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 22:02
你很会i讨好小师傅啊,

给你个数据,看看能否看得懂。

教你几百遍了,你就是教不会,这个观点不知说了几百回,在R-22冷冻系统,如果怕高压缩比的高排气温度,可以取巧多充点冷媒降低回气温度,来降低回气过热度,但风冷蒸发器系统就不建议,回气过热度在初温阶段还是高。
发表于 2015-1-13 23:53:36 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-13 22:02
你很会i讨好小师傅啊,

给你个数据,看看能否看得懂。

有经验的人听我这样说,早就知道我说什么,就你这小白跳火坑,老子以前开过厂,为省成本用R-22高温机当冷冻机使用(R-404A压缩机贵),一开始用在风冷蒸发器问题多,最后改在管冷,让回气管结霜,问题少了很多,你这个没有一点经验的小白,以后想要反驳我,最好先找找资料,秤秤自己的斤两,想好了不怕死再上场。
发表于 2015-1-14 08:05:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:42 , Processed in 0.063945 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号