楼主: 843766794

新手请教各位大师膨胀阀问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:44:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
丹弗斯的行啊谢谢1KK老师了
发表于 2015-1-13 10:52:30 | 显示全部楼层
6600*0.86=0.242*7.5*10*A,A=312米(32mm),6600*(1+1/1.2)=12100w,12100*1.3(多30%余量)=15730w=15.7KW(所需散热量),FN-88(M2)散热量约25KW,所以太大了,用FN-55(M2)(16.5KW)就够了。
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:54:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2*3#膨胀阀小了吗?应该用多大?冷凝器88平方大吗?如果大了会对制冷效果有怎样的影响?求教了
发表于 2015-1-13 10:55:32 | 显示全部楼层
膨胀阀如果改用DANFOSS(丹福斯)则用TX2(R-22) 3号*2颗。(再调大一圈)。
发表于 2015-1-13 11:00:18 | 显示全部楼层
843766794 发表于 2015-1-13 10:54
2*3#膨胀阀小了吗?应该用多大?冷凝器88平方大吗?如果大了会对制冷效果有怎样的影响?求教了

冷凝器太大,高压液管长度长压损大,怕气温降低,过冷度增加,液管压损过大产生气泡,造成膨胀阀节流异常,15.7KW已经留有30%的余量了。
发表于 2015-1-13 11:03:15 | 显示全部楼层
843766794 发表于 2015-1-13 10:54
2*3#膨胀阀小了吗?应该用多大?冷凝器88平方大吗?如果大了会对制冷效果有怎样的影响?求教了

所以说你用320米32mm无缝钢管可以。
发表于 2015-1-13 11:03:34 | 显示全部楼层
320米分成2路。
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:04:32 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-13 10:52
6600*0.86=0.242*7.5*10*A,A=312米(32mm),6600*(1+1/1.2)=12100w,12100*1.3(多30%余量)=15730w=15.7KW( ...

老师,弱弱问一下0.86  0.242   7.5  10   7.5是电机功率吗?10是指匹数吗?0.86  0.242是指什么?跪求了。
发表于 2015-1-13 14:18:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-13 19:35:10 | 显示全部楼层
843766794 发表于 2015-1-13 12:04
老师,弱弱问一下0.86  0.242   7.5  10   7.5是电机功率吗?10是指匹数吗?0.86  0.242是指什么?跪求了 ...

1W=0.86kcal/h,0.242是32mm的等值周长,7.5kcal/m2ch是温差10度,库温-20度的热传系数,10是温差。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 23:42 , Processed in 0.054366 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表