楼主: 843766794

新手请教各位大师膨胀阀问题

[复制链接]
发表于 2015-1-14 08:09:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-14 08:26:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-14 08:05
冷凝温度50度可以经由降低吸气温度(多充填点冷媒降低回气温度),来降低回气过热度,

你当膨胀阀是你家 ...

阀口是根据过热度来调整的,怎么又改口啦,不是由压差与液管温度决定吗?

冷媒充填多点不能降低过热度吗?那冷媒充填过多造成的液击怎么来的?液击还有过热度吗?

你真的太没有实务经验的,高温机谁会去当冷冻机,除非成本考量,价格很便宜,高温机如果当冷冻机,容积效率是会大幅下降,没有比较省,现在是用高温机吗?你的表是高温机吗?又想要转移话题了吗?楼主不能选择3SC-1000吗?
发表于 2015-1-14 08:42:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-14 08:54:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-14 08:42
你脑瓜子怎么转不过来啊,压差过小或过冷度=0,有气泡流过时,阀口不受控制。
正常运转状态下,阀 ...

有气泡流过时,阀口不受控制

哪个冷库刚开机或者停机后重新开机,不是视窗呈现气泡状,这时阀口不受控制啦?
发表于 2015-1-14 08:56:28 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-14 08:42
你脑瓜子怎么转不过来啊,压差过小或过冷度=0,有气泡流过时,阀口不受控制。
正常运转状态下,阀 ...

阀口都会受控制,除非感温包漏气,或者弹簧调整过紧(类似感温包漏气原理,少了开启过热度)。你啊悲哀啊。
发表于 2015-1-14 09:22:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-14 08:42
你脑瓜子怎么转不过来啊,压差过小或过冷度=0,有气泡流过时,阀口不受控制。
正常运转状态下,阀 ...

多加氟,夏季会出现低压过低,排气压力过高,压机排气温度更高的现象。
回气结霜过多,库温是降不下来的


鬼扯什么东西啊,多加F,夏天会出现低压过低,高压过高,排气温度更高?