再发DANFOSS原厂膨胀阀选用的方法(举例)英文版

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:51:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

我还看过要比蒸发器制冷能力大2倍的。内地是林大什么鸟都有。
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:56:01 | 显示全部楼层

再看看这段话,计算结果表明随着室外温度的降低,单位质量制冷剂的制冷量是在增大的,因此总制冷量在增大,,这段话又跟我的论点一致,气温降低制冷量增加,而你的说法是气温降低,蒸发温度降低,制冷量降低,又赏你一巴掌,你到底是要听谁的?
发表于 2015-1-4 11:56:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:57:07 | 显示全部楼层

这个是一位中国小白写的。
发表于 2015-1-4 11:58:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:06:47 | 显示全部楼层

在看这段话,但当压差减少到某一值时,膨胀阀将达到全开状态,此后流量因得不到补偿,只能随着压差的减少而急遽减少,根本不知道他在说什么?压差减少会达到全开状态,意思是说回气过热度越小,阀口越开吗?
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:10:00 | 显示全部楼层

随着室外温度的降低,膨胀阀的进出口压差在不断减少,膨胀阀的开度将不断增大


室外温度越低,蒸发温度越低,压差越小,制冷量增加,快速到达设置温度,所以开度渐渐缩小,会不断增大?
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:15:33 | 显示全部楼层


这个小白才真是纸上谈兵,设置温度不会随气温的高低改变,夏天设置-18度,冬天也是-18度,除非你的物品改变了,当设置温度不变,气温降低,冷凝温度降低,过冷度增加,开机时蒸发温度较高,所以有最大制冷量,所以不可能使系统处在一个最终状态,也就是他说的:从而导致制冷量的减少,蒸发压力的迅速下降,除非短接压缩机控制,一直不停的走下去直到温度不再下降。
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:17:50 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-4 11:58
这时候,冷凝风机压力控制器可以派上用场了

什么时候派上用场了?
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:20:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-4 11:58
这时候,冷凝风机压力控制器可以派上用场了


要是这位小白这么灵,为何DANFOSS或者ALCO官网不写啊?这是多么重要的论点啊,这好比库宝那位小白,压缩机全封用8P,半封能用4P替代。你怎么老是要相信小白的话,物以类聚吗?闪人。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:21 , Processed in 0.058517 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表