楼主: lkk

再发DANFOSS原厂膨胀阀选用的方法(举例)英文版

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:12:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-1-9 08:32
Generally, the maximum capacity of a valve is
approx. 20% higher than the figure given

当总过热度超过10K(热负荷增大),膨胀阀最高可以给的裕度(margin)是20%,不可能无限度增大,悲哀啊,你的程度怎么会这么差劲。
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:15:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-9 08:32
Generally, the maximum capacity of a valve is
approx. 20% higher than the figure given

maximum capacity(最大能力)。
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:19:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-1-7 11:31
我见过的机房精密空调都换了3代了。
从早期的活塞压机到涡旋压机,
从美国德国原装进口到国产化,

你单位的那些米虫懂个屁,连冷媒该怎么充都不会,把机房空调当家用空调充冷媒。难怪不高于0.5mp。
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:44:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-9 08:32
Generally, the maximum capacity of a valve is
approx. 20% higher than the figure given

margin=余量。
 楼主| 发表于 2015-1-9 13:01:28 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-8 08:39
lkk语:你以前是这样认可的吗?你以前不是说气温降低,高低压力降低,所以呈缺F状态吗?缺F了会开启至最大?你 ...

鬼话连篇,哪个师傅补F了?就你家那位。
 楼主| 发表于 2015-1-9 13:04:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-8 08:39
lkk语:你以前是这样认可的吗?你以前不是说气温降低,高低压力降低,所以呈缺F状态吗?缺F了会开启至最大?你 ...

温明显过低,高低压过低,呈缺氟现象,因回气过热度增大,此时阀口开启至最大

气温降低回气过热度会增加?阀口会开起至最大?那就不会有师傅补F了。
 楼主| 发表于 2015-1-9 13:05:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-8 08:44
一天一个回复帖,
解答你的质疑,
质疑你的书本理论

鬼话连篇。
 楼主| 发表于 2015-1-9 13:07:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-1-9 13:27 编辑
力博特 发表于 2015-1-8 08:39
lkk语:你以前是这样认可的吗?你以前不是说气温降低,高低压力降低,所以呈缺F状态吗?缺F了会开启至最大?你 ...


气温度低,排气温度低,过热度小,
此时的回气管结霜量较大,阀口缩小,低压也不会有所升高,阀口处于不可控状态。

有些师傅则加装风机控制器或停掉1-2个风扇,此时高压升高,制冷剂流量增大,回气过热度减小阀口处于可控状态,


同样回气过热度减少,一个可控制,一个不可控制,自相矛盾。
 楼主| 发表于 2015-1-9 13:13:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-22 16:37 编辑
力博特 发表于 2015-1-8 08:39
lkk语:你以前是这样认可的吗?你以前不是说气温降低,高低压力降低,所以呈缺F状态吗?缺F了会开启至最大?你 ...


看看你是一个多么悲哀的人,连一个膨胀阀过热度如何控制阀门都不懂,整天鬼扯个没完,又能前后矛盾,同样过热度小,一个阀门可控制,一个不可控制,不晓得你再扯什么?阀门除非你调得过紧,静态过热度设定得过大,造成阀门无法开启,才有所谓无法控制,否则一般正常出厂的设定4K(静态过热度),都可以调控阀门,鬼扯是你的本色。
丢人现眼,死猪不滚水烫。
用补F想解决製冷问题的,几乎99%都是堵的,哪个不是堵的?
 楼主| 发表于 2015-1-9 13:32:05 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-1-7 13:50
大叔。过冷度 是从冷凝器的进口到出口 这两点的温度相减 就是过冷度吗? 还有过冷度 5度的时候 怎么计算 ...

过冷度=饱和液态温度-阀前温度。饱和液态温度可以由压力-饱和温度对照表查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 01:12 , Processed in 0.058523 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表