发表于 2015-1-9 13:52:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-9 13:56:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-22 16:35 编辑


总过热度=3.5+4=7.5K,这不是DANFOSS的,DANFOSS的冷凝温度是32度,阀前温度28度,你发这个有啥用处?
蒸发温度的范围这么大,有什么意义?
我是在跟你讨论DANFOSS,你拿这个做什么?DANFOSS的目录额定能力的总过热度就是10K(有MOP),无MOP是11K,最大制冷能力有20%的余量。
你去把什么是静态过热度,开口(启)过热度搞懂吧,不懂你鬼扯个什么劲?
不要在丢人现眼啦,搞清楚再来吧。
什么时候过热度在3~4K啦?难不成你以为静态过热度3.5K,开启过热度4K,所以就在3~4K,
3.5K,4K,TNND还真精密,只有0.5K差距变化。
静态过热度是可调的,也就是靠调整螺丝调整弹簧压力来调整静态过热度。
叫你女儿帮你翻译一下,我发的原文资料吧。你制冷知识的理解程度很差,老是闹笑话也不好。
不是3~4K,又改成4K啦,到底是几K啊?
静态过热度DANFOSS的出厂设定是4K(有MOP,由弹簧设定),而开启过热度DANFOSS统一是以6K当作额定能力,超过6K它最大会给于20%的额定能力,不是说开启过热度就是6K。图你到底会不会看啊?
所以说影响过热度的因素有两种,一个是静态过热度(弹簧),一个是回气过热度(热负荷大小),当你把弹簧调得很紧,静态过热度过高,回气过热度的温度达不到静态过热度的开启温度的起点,后续开启过热6K连谈都不用谈。
所以说这个静态过热度与开启过热度是由个别厂家订定的,DANFOSS又分有MOP(静态4K),无MOP(静态5K),开启过热度统一6K的基础,就跟DANFOSS冷凝温度32度,液体温度28度,过冷度4K,这又跟爱默生不大一样。
所以说为何专家要说如果一个热负荷变化过大的系统,冷凝器散热量必须留有20~30%余量,当膨胀阀因为热负荷增加过多,最多给于20%额定制冷量,所以蒸发器制冷能力提升至1.2倍,再加上功率的增加,所以总散热量多出30%是合理的。
 楼主| 发表于 2015-1-9 15:01:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2015-1-9 15:03 编辑


师父、青老师,祝您俩2015年身体健康,开心每一天。各位领导、版主、坛友也一样吧
我觉得这配置不合理,容积:40立方,压机:MT64,5P蒸发器:40平方冷凝器:41立方TEX2,5号芯。R22制冷剂库温-15度
先不管容积大小,那是制冷时间长短事。刚好百度有压机:MT64=3.5KW冷量(-25C) 功率=2.5KW(-25C)。冷凝器=6KW=(3.5+2.5)/230=26平方,或6*1.2=7.2KW也是FNA7.2/26。 蒸发器=3.5KW=22平方=DD3.7/22   阀查TEX2(-25C)12bar=2.9KW(#2),5.2(#3),所以阀应取TEX2 3号芯。阀芯刚好有表查爽过吃大餐


蒸发器=3.5KW=22平方=DD3.7/22

5.2(#3),所以阀应取TEX2 3号芯。

TEX2 3号芯,在压差0.6mp,蒸发温度-10度时,其名义制冷能力只有6kw左右,

而压机的制冷能力可达到8-10kw,选5号芯,11kw,可满足其需求。

如选用3号芯,6kw,如同毛细管加长了,在库温较高时,就会出现蒸发器表面部分不结霜的现象。
会引起压机运转时间长,耗电量增加的问题。

这根本不可能有8~10KW,压缩机目录的能力至少是满液状态下,既使过冷度=0K(满液)的欧规,化霜或者入库量多,感温包过热,阀口开启增大,视窗是呈现不满液有气泡,并不是压缩机目录的满液状态,阀前不满液有气泡,其制冷能力是下降的,端看气泡比例多寡(我有发过表),所以增加的制冷能力不会是目录上的能力,是会增加但不会增加这么多,你还是去学学一点正统的制冷常识吧,否则一辈子都是如此。


所以我的观点是正确的,阀前不满液根本不是以压缩机目录去计算能力,热负荷增加,阀口打开,阀前呈现气泡不满液,根本不是压缩机目录的制冷能力。


 楼主| 发表于 2015-1-9 15:06:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-22 16:30 编辑


你这程度还想质疑我,自不量力,找死。
阀前不满液也不能以膨胀阀目录的压差及蒸发温度计算製冷能力,目录上是基于4K过冷度,有过冷度就不会有气泡不满液。把不满液当作是满液计算那是灌水。
这就是不看书,又成天只会胡思乱想,以为自己的逻辑多行,连资料都不会看就到处鬼扯的下场,从一开始的中间压力=(高压+低压)/2,什么气温25度有最大制冷能力,ALCO膨胀阀选型,一路下来始终如一,改不了鬼扯本性。
两天不见,你忽悠的本性又藏不住啦,认清你自己吧,你真的是不行,很差劲啊,不是我要批你。你不说话人家还不了解你,一说话狐狸尾巴就露出来啦。
发表于 2015-1-9 16:04:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:25:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-9 16:04
单开贴跟哥哥探讨,你东一句西一句的,不知你是想说什么内容

要我教你啊,可以,从现在起叫我一声:师父,以后看见音乐迷要叫声大师兄,这样OK?
发表于 2015-1-26 20:53:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-26 21:04:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-22 16:25 编辑



1.gif



那是冷凝温度,不是液体温度。
你的英文还真是掉链子。
这样解释满意吗?

发表于 2015-1-26 21:09:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-26 21:12:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-26 21:09
是不带过冷的冷凝温度吗。
也就是过冷度=0吗。

你是发癫了,DANFOSS膨胀阀过冷度几度你不懂吗?1,2,3,4,5K你猜猜看?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 07:51 , Processed in 0.064522 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表