电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: lkk

外气温度降低,热气旁通阀的安装(液管均压管)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-12-24 15:33:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
财缘 发表于 2014-12-24 13:02
IKK老师说的加装热气旁通阀来解决管路压损问题这个说法我反对!热气旁通阀通常用在负荷不稳定的系统中, ...


冷干机的作用就是为压缩空气除湿,蒸发温度不必太低,只要低于空气的露点温度以下就可以了,蒸发器结霜反而除湿效果更差(制冷能力差),问题更多。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2014-12-24 22:21:51 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-24 15:03
冷干机的热气旁通阀是将热气旁通至蒸发器入口,跟这个热气旁通至储液器前的液管有一样吗?旁通至蒸发器入 ...

青老师您这图很高档但有很多错(有冷凝水由自动过冷度控制11水闸,我没见过是什么样子,但它不应装在出水口,应装在入水口),高压保护控制感温包应装在22或23处,膨胀阀感温包不能装在垂直管子上,应装蒸发器出口水平管上,蒸发器入、出口反接了。冷却水出入口标反了。我觉得奇怪,这么高档的机器图为舍有这么多错,还是我技术不好看错了,还是画图者随便画的,实际安装又一个样
发表于 2014-12-24 22:35:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-12-24 15:03
冷干机的热气旁通阀是将热气旁通至蒸发器入口,跟这个热气旁通至储液器前的液管有一样吗?旁通至蒸发器入 ...

还有膨胀阀尽量离蒸发器入口短不要有弯头,过滤器左右又鬼那么多弯头,直线画不就得了
发表于 2014-12-25 07:10:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-25 19:03:13 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-24 22:21
青老师您这图很高档但有很多错(有冷凝水由自动过冷度控制11水闸,我没见过是什么样子,但它不应装在出水 ...

你想太多了吧,这只是平面图,不是立体图,装在出口有啥关係?水量还不是被控制住。
 楼主| 发表于 2014-12-25 19:11:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-25 19:12 编辑
力博特 发表于 2014-12-25 07:10
在正常制冷状态下,冷凝器内的压力是大于储液管内的压力。

不可能靠低压力的储液灌压力补偿高压力的冷 ...


你不只是製冷白痴,智力还严重退化,去看医生了没?我看再这样下去,你可能找不到回家的路,老婆孩子都不认得了,人家是说旁通排气管热气冷媒来减少液管压损,你会说成:靠低压力的储液灌压力补偿高压力的冷凝器压力。白痴也知道热气旁通均压管的管路比冷凝器的管路短,就不说过冷度降低减少的压损,这种须有点常识的,光看热气旁通均压管的管长也知道比(冷凝器+液管)的短,真的是悲哀。
 楼主| 发表于 2014-12-25 19:15:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-25 07:10
在正常制冷状态下,冷凝器内的压力是大于储液管内的压力。

不可能靠低压力的储液灌压力补偿高压力的冷 ...

天底下怎麽会有这种智商如此低落,还有脸装大师到处骗吃骗喝的。
发表于 2014-12-25 22:07:05 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-25 19:03
你想太多了吧,这只是平面图,不是立体图,装在出口有啥关係?水量还不是被控制住。

自动水闸装在出口虽然水量控制了,但进水水箱里的水会被延迟被升温,也就是等于进水的温度升高了(相等于气温升高),这样换热效果相对会差很多。如果是用在制热其出水温度约等于冷凝温度,这样反装就很好,我是这样理解它的。
 楼主| 发表于 2014-12-26 09:48:29 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-25 22:07
自动水闸装在出口虽然水量控制了,但进水水箱里的水会被延迟被升温,也就是等于进水的温度升高了(相等于 ...

照你的说法更应该装在出水口,让冷却水管充满冷却水,冷媒与冷却水的热交换更加有效率。装在进口有可能水流量过小,冷却管裡的冷却水不满液,热交换不佳。
 楼主| 发表于 2014-12-26 09:49:52 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-25 22:07
自动水闸装在出口虽然水量控制了,但进水水箱里的水会被延迟被升温,也就是等于进水的温度升高了(相等于 ...

你放心这张图是富盛的,相当知名的压缩机大厂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:04 , Processed in 0.060890 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表