外气温度降低,热气旁通阀的安装(液管均压管)

[复制链接]
发表于 2014-12-17 11:12:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:12:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-17 11:03
你是只知其一不知其二。

早期的原厂力博特空调,就是采用热气旁通的方式,

不要再骗了,搞清楚你的对象是脽。
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:15:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-12-17 11:03
你是只知其一不知其二。

早期的原厂力博特空调,就是采用热气旁通的方式,

旁通至储液器只是一个电磁阀,能经常搞成串气太扯了。我看是旁通至蒸发器(有感温包的)的。
发表于 2014-12-17 11:17:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:19:19 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-17 11:03
你是只知其一不知其二。

早期的原厂力博特空调,就是采用热气旁通的方式,

既使旁通至储液器也提升不了多大压力,降低过冷度倒是有,但也不能达成提升蒸发温度目的,少骗了。如果真是早期旁通,后来风机控制,那也是旁通效果不佳,蒸发器一样容易堵死霜才改变的。
发表于 2014-12-17 11:20:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:23:26 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-17 11:20
你先把工作原理写出来吧。

看看你对日本人的设计有何认知

日本人为何还是利用热气旁通至储液器?不改成风机控制器,既然热气旁通有那么多问题,我都讲这么白了,还要在说什么?
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:25:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-17 11:17
我这里的15p压机机组,高度差30m,横向20m,
压机在下部,只是采用风机控制器来调整压力。

热气旁通至储液器,是改变不了低温下蒸发器容易堵死霜的问题。所以不得不改成风机控制器。
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:30:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-17 11:17
我这里的15p压机机组,高度差30m,横向20m,
压机在下部,只是采用风机控制器来调整压力。

机房空调里的电器发热源源不断,不像冷库的热负荷会逐渐降低,所以机房空调的视窗都是一直处于不饱和液态,再加上风机控制液管长度本身就不长,你的认知只是外在气温,没考虑到内部热负荷因素,你的程度还有待加强。
发表于 2014-12-17 12:41:21 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-12-17 11:25
热气旁通至储液器,是改变不了低温下蒸发器容易堵死霜的问题。所以不得不改成风机控制器。

青老师,我记得您说过还有一样东西可提升低压压力,不至于蒸发器容易堵死霜,就是加个压力调节器,这样低压就不会太低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:33 , Processed in 0.056716 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表