楼主: lkk

外气温度降低,热气旁通阀的安装(液管均压管)

[复制链接]
发表于 2014-12-26 22:01:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-12-26 09:48
照你的说法更应该装在出水口,让冷却水管充满冷却水,冷媒与冷却水的热交换更加有效率。装在进口有可能水 ...

青老师,是您搞乌龙了还是我呢,关小目的就是想它热交换不佳呀,它原本过冷度大,阀前温度低,热交换大才关小,关小了就热交换不佳快速使高压升高阀前温度就高。如装在出水口关小让冷却水管充满冷却水,虽会使高压升高阀前温度高,但它的反应速度会慢很多。可用一样功率的电水煲煲开水,满水煲得快还是半煲水煲开水得快,道理一样嘛。村民见识小不知道有富盛这厂,如果厂有多余的裤剩10元一条给我两条穿穿更好
 楼主| 发表于 2014-12-27 09:54:50 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-12-26 22:01
青老师,是您搞乌龙了还是我呢,关小目的就是想它热交换不佳呀,它原本过冷度大,阀前温度低,热交换大才 ...

动点脑筋想一想吧,到底是水管满液比较容易控制还是不满液容易控制?不满液容易造成热交换不均,它是控制散热量多寡,不是造成散热效率不佳。