楼主: 文广

装的冷库看看正常不

 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-13 12:46:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-13 12:57:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-13 13:01 编辑
力博特 发表于 2014-12-13 12:46
楼主已经换为4号芯了,
就不要怨膨胀阀过大的问题了。
继续为楼主指导。


一样的5号的,我换了丹佛斯

现在霜到压缩机回气管焊接的地方

你真的有毛病,楼主是换成5号danfoss,霜就只结到回气管焊接地方,没结上压缩机。
发表于 2014-12-13 13:00:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-12-13 12:46
楼主已经换为4号芯了,
就不要怨膨胀阀过大的问题了。
继续为楼主指导。

楼主换成5号danfoss(r-22),由上恒5H制冷量16KW降至5号DANFOSS的11KW,压缩机都没结霜了,只结到压缩机回气管,再换成正确4号,你认为压缩机会结霜吗?
发表于 2014-12-13 13:02:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-13 13:02:43 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-13 12:46
楼主已经换为4号芯了,
就不要怨膨胀阀过大的问题了。
继续为楼主指导。


我还怨他换成DANFOSS 5号太大了,我倒希望他换成4号的。
发表于 2014-12-13 13:04:14 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-13 13:02
低压不到0.1mp,如果膨胀阀再换小一号
气温继续下降,低压会如何变化。

你不要脸,我还要脸,你还有脸在讨论下去吗?
发表于 2014-12-13 13:05:03 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-13 13:02
低压不到0.1mp,如果膨胀阀再换小一号
气温继续下降,低压会如何变化。

气温升高了当然霜少了,难道还会多了。
发表于 2014-12-13 13:05:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-13 13:06:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-13 13:02
低压不到0.1mp,如果膨胀阀再换小一号
气温继续下降,低压会如何变化。

低压还能怎样变化,不会低于0MP,匹配合理制冷效率更高,更快停机。最好连冷凝器都换小。
发表于 2014-12-13 13:08:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-13 13:02
低压不到0.1mp,如果膨胀阀再换小一号
气温继续下降,低压会如何变化。

看看你有多大的本事能将压机上的霜消除

怎么没本事,换成5号就不见了,换成4号那不得了了,天大本事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:16 , Processed in 0.035237 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表