装的冷库看看正常不

 关闭 [复制链接]
发表于 2014-12-13 11:23:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
文广 发表于 2014-12-13 10:57
我换了膨胀阀就好了

你不是说回油管切了吗?没装回去吗?
发表于 2014-12-13 11:33:21 | 显示全部楼层
如果膨胀阀换的还是一样型号,那就是膨胀阀有微堵。
 楼主| 发表于 2014-12-13 12:08:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一样的5号的,我换了丹佛斯
 楼主| 发表于 2014-12-13 12:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
现在霜到压缩机回气管焊接的地方
发表于 2014-12-13 12:15:17 | 显示全部楼层
文广 发表于 2014-12-13 12:10
现在霜到压缩机回气管焊接的地方

上恒5H制冷量约16KW,丹佛斯5号(R-22)制冷量约11KW,换小了是正确的,你回油管不是切了吗?有装回去吗?
发表于 2014-12-13 12:18:28 | 显示全部楼层
文广 发表于 2014-12-13 12:10
现在霜到压缩机回气管焊接的地方

正确丹佛斯4号(TEX2)。
发表于 2014-12-13 12:20:17 | 显示全部楼层
8P制冷量7.8KW(TC=45度,TE=-23.3度,过冷度4K),上横NRF-5H制冷量15.83KW(压差1.44MP,TE=-23.3度),整整大了一倍,如非版主说的肯定大大的。顶多NRF-3H(R-22)。

要换DANFOSS,可以换成TX2(R-22) 4号。




前几天给你的答案。
 楼主| 发表于 2014-12-13 12:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
我没有切回油管,我是看到前段时间有个发布的,最后把回油管切了,回油管切了咋回油啊
 楼主| 发表于 2014-12-13 12:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
就是那个上海的
 楼主| 发表于 2014-12-13 12:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
我这台我6的管,我怀疑回油管太粗了