求助 膨胀阀选型

[复制链接]
发表于 2014-11-28 17:37:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风冷凝器长580、4*10排


这个冷凝器不小啊,估计有3500W能力。
发表于 2014-11-28 17:52:55 | 显示全部楼层
冷凝器应该配置大了,KK(泰国泰康)2464ZK名义制冷量1580W,设置温度-30度,蒸发温度-35度,冷凝温度45度,过冷度=1K,制冷量约705W,散热量=705*(1+1/1)=1411W,使用3500W散热量太大了,不是气温低的因素,是配置本身就有问题。配置对了,气温低也不会有问题,TS2 1号芯是可以的(DANFOSS N型)。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
乌海宇翔 + 6 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-11-28 17:54:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不用把膨胀阀缩小,膨胀阀最怕调小,调大问题还没那么严重。
发表于 2014-11-28 17:58:32 | 显示全部楼层


这个应该是厨房6门风冷全冷冻柜吧。不会又是新麦面团库吧,否则哪需要-30度。
发表于 2014-11-28 18:08:37 | 显示全部楼层
气温16度都有问题,更不用说夏天了。
发表于 2014-11-28 18:19:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-28 18:40 编辑
力博特 发表于 2014-11-28 15:45
放掉部分制冷剂,回霜消失,高低压下降,

再遮挡部分散热片,提高高压压力,使其高压维持在1.1-1.2mp左 ...


这么低的设置温度,既使你把冷媒放了,冷凝器遮了,到了这温度都会结霜的,跟结不结霜有何干系,有点常识吧。
发表于 2014-11-28 18:24:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-28 18:37 编辑

你可能用到的是厂家依照名义制冷量设计的机组(-18度设置温度),不是专为-30度设计的机组,膨胀阀与蒸发器不包含在内,要自个配对吧?如果是的话,2464ZK名义制冷量1580W,所需散热量=1580*(1+1/1.2)=2896W,再给你30%余量2896*1.3=3765W,估计是买到现成的机组,不会是自己配的。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-11-28 18:43:41 | 显示全部楼层
所以说如果有特殊需求的,最好是自己配机组,成本低效能也高,否则就像投桃报李的香蕉库12度,不是一般冷藏库0~5度,搞得水土不服。
发表于 2014-11-28 18:52:12 | 显示全部楼层
冷风机名义制冷量 900w

冷风机不用改了,名义制冷量是依照设置温度-25度设计,换算成-30度修正10%,900*0.9=810W差别不大。
发表于 2014-11-28 19:01:22 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-28 18:08
气温16度都有问题,更不用说夏天了。

打人只打脸,要靠脸吃饭的哦!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:07 , Processed in 0.060643 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表