求助 膨胀阀选型

[复制链接]
发表于 2014-11-28 14:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 liuchaofeng120 于 2014-11-28 14:35 编辑

低温冷柜(-30度) ;泰康压机1300w功率 ;  冷风机名义制冷量 900w ;  风冷凝器长580、4*10排 ; 现在 我用丹佛斯TS2  壹号阀芯  温度只能降到-25度就下不去了,必须到达-30度; ( 高压1.2M  低压0.05M)膨胀阀我已经关到最小了  环境温度16度  在线求助各位师傅
发表于 2014-11-28 15:05:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:19:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2014-11-28 15:05
高压1.2M  低压0.05M

蒸发温度-38度,冷凝温度27度,回气结霜严重了吧。

泰康 aw2464zk
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:26:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-28 15:05
高压1.2M  低压0.05M

蒸发温度-38度,冷凝温度27度,回气结霜严重了吧。

冰柜 长2m 高1.8m 宽1m
发表于 2014-11-28 15:32:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:34:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-28 15:32
回气结霜严重了吧

结霜到压机回气口
发表于 2014-11-28 15:45:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:50:50 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-28 15:45
放掉部分制冷剂,回霜消失,高低压下降,

再遮挡部分散热片,提高高压压力,使其高压维持在1.1-1.2mp左 ...

难道 这是 传说中的 报纸戏法
发表于 2014-11-28 15:57:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-28 17:29:16 | 显示全部楼层
liuchaofeng120 发表于 2014-11-28 15:50
难道 这是 传说中的 报纸戏法

你有福气啦,百年难得一见,比刘谦的戏法还高啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:04 , Processed in 0.069050 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表