发表于 2014-11-30 17:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-11-29 18:52
刚安装一台空调回来,低压0.2mp,环境温度0下为什么低压没负压?小1P空调冷风吹的不能站在空调下面

空调你连续开两天看看保证蒸发器结冰,甚至回气压机都会有。至于原因铜器和力博特都说到。
发表于 2014-11-30 17:48:26 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2014-11-30 17:11
空调你连续开两天看看保证蒸发器结冰,甚至回气压机都会有。至于原因铜器和力博特都说到。

只是加氟试机,要用来制热的
发表于 2014-11-30 17:54:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2014-11-30 17:57 编辑
力博特 发表于 2014-11-29 15:45
还结霜呢
我这边的机器,有很多民用空调,同一房间内,日产与国产的机器混搭。


悲哀,你把你家的空调冬天气温低时开制冷试试,看蒸发器结不结霜严重,机房是不停发热的地方,家裡有比它热吗?真是悲哀。
发表于 2014-11-30 17:57:20 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-11-30 17:48
只是加氟试机,要用来制热的

就如68说的,开久一点就会了,除非家裡供热温度高。
发表于 2014-11-30 18:49:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-6 15:31:49 | 显示全部楼层
大家不要斗嘴了  好好分析 学习不是很好嘛
发表于 2015-2-6 17:13:52 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-28 17:37
风冷凝器长580、4*10排

大叔冷凝器的散热量怎么看呢,我这里有高42 宽80  4*10的 这个怎么计算散热量呢? 给我讲解下吧 ,谢谢了大叔
发表于 2015-2-6 17:21:13 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-28 18:43
所以说如果有特殊需求的,最好是自己配机组,成本低效能也高,否则就像投桃报李的香蕉库12度,不是一般冷藏 ...

这个香蕉库,用户现在不用我也不管了,损失点名誉, 就当学习了, 在您老的知道下我学习了很多,虽然我上不怎么说话,我喜欢看你们讨论问题,从中学习,不懂的话问问您老, 像香蕉库 这样不封闭的屋子里,蒸发温度,应设计为5-10度之间, 用一体不行的,必须的自己配机组, 因为一体机,就是冷藏库设计的。所以到夏天高温的散热量不足,造成的效果不好,温度啦不下来
发表于 2015-2-8 08:21:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-8 08:51:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:06 , Processed in 0.059672 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表