楼主: jenny8565

冷水机回气管和储液灌结霜问题

[复制链接]
发表于 2014-11-8 13:02:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

你很正常,有小学1年级程度,1到0一个也没漏掉。
发表于 2014-11-8 13:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-9 21:23:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢各位,是油堵了,系统管路太赃,换压机冷冻油清洗管路换过滤,正常工作了
发表于 2014-11-9 21:42:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-11-10 18:51 编辑

那就是过滤器脏堵了,小系统为系统回油,不配备单独的油分离器,拆过滤器后肯定里面很多油
那低压的压力表读数就应该是0.07MPa、 0.08MPa,0.7、0.8公斤表压,再回看三楼板凳答案!
更正1MPa=1000kpa  !
发表于 2014-11-10 09:56:46 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-7 16:37
气温偏低,冷凝器风机风量不受控,高低压过低,补氟过多引起的回气结霜现象。

建议放掉部分制冷剂,加装 ...

可怜喔!又丢人啦。风机控制器又不灵了。
发表于 2014-11-10 09:59:30 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-7 16:57
此时高压1.3低压0.7,

压差过小,节流组件配置不合理。

简单就一个堵,就你能鬼扯,怎么风机控制器这么不灵光啊。
发表于 2014-11-10 10:02:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-7 16:57
此时高压1.3低压0.7,

压差过小,节流组件配置不合理。

目前为止被你说是没风机控制器的帖子,几乎都错,出错率100%,那真不是普通人办得到的。
发表于 2014-11-10 10:04:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-7 16:57
此时高压1.3低压0.7,

压差过小,节流组件配置不合理。

怎么不接着继续鬼扯下去?说是没风机控制器造成的堵。把所有的问题都说是没风机控制器造成的,那多爽快啊。
发表于 2014-11-10 10:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-10 11:21:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 15:24 , Processed in 0.057026 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表