冷水机回气管和储液灌结霜问题

[复制链接]
发表于 2014-11-7 16:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 jenny8565 于 2014-11-7 16:17 编辑

本人新手,一台一匹海鲜冷水机从30度降到15度用了20分钟,开始压力为高1.5MP,低压0.8,电流4.2A,可是水温降到10度左右回气管和储液灌开始结霜,此时高压1.3低压0.7,电流3.5左右但霜只结到储液灌根部,机体没有结霜,再运行10钟水温能降到6度,因为结霜开始厚,不敢再试机,请问为什么10左右回气管就开始结霜了,制冷剂为R22
发表于 2014-11-7 16:25:55 | 显示全部楼层
低压0.8,0.7单位是公斤吧?
发表于 2014-11-7 16:29:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计堵了。。。冷媒加多了。
发表于 2014-11-7 16:31:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-11-7 16:32 编辑

如果是膨胀阀节流,先不管匹配对不对,把膨胀阀开大(逆时针)试试,再放F至不结霜。
发表于 2014-11-7 16:33:09 | 显示全部楼层
高压过高,低压过低,截流过大。
发表于 2014-11-7 16:37:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-7 16:39:03 | 显示全部楼层
回一楼0.8、0.7是表压MP
发表于 2014-11-7 16:49:38 | 显示全部楼层
膨胀发阀开大了,要么冷媒过多,个人见解
发表于 2014-11-7 16:57:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:43:56 | 显示全部楼层
回力博特,是毛细管节流