楼主: jenny8565

冷水机回气管和储液灌结霜问题

[复制链接]
发表于 2014-11-7 17:50:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jenny8565 发表于 2014-11-7 16:39
回一楼0.8、0.7是表压MP

低压0.7MP太高了,新毛细管吗?截流不行
发表于 2014-11-7 19:52:38 | 显示全部楼层
你开什么玩笑,低压0.7MP,蒸发温度15度,水温能降至6度?你搞错了吧。
发表于 2014-11-7 19:54:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水温10度   低压0.7MPa  蒸发温度15度?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2014-11-7 19:57:51 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-11-7 19:54
水温10度   低压0.7MPa  蒸发温度15度???????????????????????????????? ...

可能是忘了加风机控制器。

评分

参与人数 1幽默 +5 收起 理由
非不能而不为 + 5 加分 呵呵!

查看全部评分

发表于 2014-11-7 19:57:56 | 显示全部楼层
压力表有问题    水温10度,回气管、气液分离器结霜,毛细管流量大或是制冷剂稍微偏多
发表于 2014-11-7 20:21:12 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-11-7 19:57
可能是忘了加风机控制器。

回答正确加5分
发表于 2014-11-7 21:51:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-7 22:02:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-7 22:37:10 | 显示全部楼层
0.7MP能降到6度?高低压看清楚了吗?
发表于 2014-11-7 23:43:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽