今天没修好的冷库。。。求帮忙

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:11:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-10-3 18:43
另一台加到高压1.5MPA,低压2.3MPA,电流28A。因为高压高了也就不加了。
运行1小时后温度能下降到+2.5度就 ...

没有写错,当时就是这样的。
 楼主| 发表于 2014-10-4 21:13:59 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-10-3 18:53
冷凝水入口和环温一样,出口比入口高一点,用手摸能感觉到温差。水冷凝器上部烫手,下部比环温高4~5度。

...

膨胀阀调不动,只逆时针转了一圈就到头了,应该是安装的时候型号选小了
发表于 2014-10-4 21:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我不修电视 发表于 2014-10-4 21:06
我也想清洗,但是两头都是焊死的,要洗还要回100多公里的家里要氧焊设备,等洗完板栗都坏了

帅哥,你家是哪里的啊?不是怕论坛的朋友到你家去吧,我们这里板栗4.5元每斤!
发表于 2014-10-4 21:32:24 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2014-10-2 22:23
是R22制冷剂,要是再加冷剂高压我怕还会更高。膨胀阀还是先不调吧

R22高压应在1,8MPa—2,8MPa,与冷凝器温度成正比,此机器循环水是否有一个温度控制阀?如有它的作用是冷凝器温度高它开启的大,循环水流得快,看他是否失控。
发表于 2014-10-4 21:46:08 | 显示全部楼层
两台制冷量90000W,但是小点降温只是时间问题。从目前的情况看还是要清洗膨胀滤网。
发表于 2014-10-4 21:46:51 | 显示全部楼层
两台制冷量90000W,但是小点降温只是时间问题。从目前的情况看还是要清洗膨胀阀滤网。
发表于 2014-10-4 21:49:29 | 显示全部楼层
不知道你的膨胀阀和冷风机是多大的?
发表于 2014-10-4 21:54:02 | 显示全部楼层
最后问题解决没有要说一下哦。不要大家想办法,最后没有消息了。
发表于 2014-10-4 22:00:43 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2014-10-4 21:13
膨胀阀调不动,只逆时针转了一圈就到头了,应该是安装的时候型号选小了

不清楚你膨胀阀型号,只能依据压力判断。
发表于 2014-10-4 22:20:02 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2014-10-4 21:03
大家好,谢谢大家关心。
今天库主打电话来说好了,可以打到设定温度(-3度)。可以自动停机。

降温时间慢
1、设计匹配的时候,机组选型过小
2、系统配置偏差大,机组能效低
看你的情况,应该为第2种情况
分享给你一个实际案例,就是由于冷却水泵配置过小,15匹中温机组,水泵流量4.5M3/h,造成高压过高。还是那句话,单一分析,高压1.6MPa,应该是个问题,记住是水冷机组。
膨胀阀堵、过滤器堵就不要去考虑了,毫无关系!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 06:16 , Processed in 0.056720 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表